高位消防备用水箱连接的供高区消火栓管道中的稳压泵,安装位置(顶层或地下室)与稳压泵扬程选择关系

安装在顶层(33F,120M)消防备用水箱(18T)旁有2台稳压泵(XBD3.4/5-65-160型,2台一用一备,流量5L/S,扬程34M)因噪音大,且频繁启动,扰民。现准备将此稳压泵及气罐、止回阀等安装位置移位到地下室水泵房。
设计院给出的方案是:需更换稳压泵,流量与扬程不变,但泵壳承压不小于1.6MPa.意思是,此34M扬程的水泵,无论安装在33楼,还是安装在地下室,最终的出水压力(在此管网中的其他几栋楼的33层消火栓出水压力)基本无变化。如果在地下室用120M扬程的稳压泵,将会导致管网压力太大。
而很多消防施工方的意思刚好相反:如果不用120M扬程的稳压泵,将会导致管网压力不够,顶层消火栓无法出水或出水压力不够
请诸位行家分析一下,哪个意见是正确的。感谢!

这两种说法都是有道理的,但都有一定的错误,两个都忽略了120米的管路损耗压力,其实主要是看水泵取水的位置在哪儿了,如果是从地下室就近取水选用120m扬程的泵顶层消火栓压力就会不够,因为120米的管路损耗没算,施工方应该上支持这样的做法,因为只要把进口接一下即可,不需要重新再安装120米的管路了,借用原来的管路即可,省下不小气力,就是电的损耗要增加。如果从顶层备用水箱取水,稳压泵放地下室原有的稳压泵的流量、扬程估计也不能够满足要求,由于有原来本身120米水的压力,再加上自身的养成34米,所以设计院要求泵壳承压不小于1.6MPa.意思也就是这样的意思,但同样也忽略了120米管路损耗,设计院的做法省电,但费材料费人工,需要重新接一段120米的管路到泵的进口。怎么改造就看后选择哪种方案了,但无论哪种扬程肯定是要重新核算的,这就关系到管路大小,弯头阀门等的数量,这些都会产生水力损耗的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-06-12
消防泵选择在地下室:水箱在高位,本身带有水压,会增加消防泵的损耗,减小了寿命,成本也相对较高。
高位消防水箱稳压泵,安装在水箱间更合适,没有消防水箱,安装在消防泵房内。 最好安装在屋顶水箱间内,型号小(居高临下,较小扬程就可满足),成本较低。
第2个回答  2011-08-01
如果稳压泵从地下室消防水池取水选用120m扬程的稳压泵顶层消火栓压力会不够,如果从屋顶水箱取水,稳压泵放地下室原有的稳压泵的流量、扬程能够满足要求。