求教交流接触器与开关的接线方法

有一电机分别连接断路器、cjx2-1810交流接触器、JR36-20热继电器
按照接线图连接后为什么合上电源后电机自己启动呢。
开关失去作用了。
补充:交流接触器的21和22触点是常闭的。求教交流接触器怎么和开关连接呢?
我就是按照这个接线图接的
但是他的13和14触点是常开的
而我的21和22触点是常闭的

1 、3 、5 和2 、4 、6 ,是主触点。

画的图A1和A2应该是接触器线圈,13和14应该是辅助触点,但辅助触点分常闭和常开,A1没有问题,关键是A2接法,开关是3根线,要用到辅助常开触点。

到13的线不要,从13到A2接一根线,14到开接一根就对了,开关里不能接错了,开关应该是3根线,一根电源,一根回路和启动线,电源和5接,回路和14接,启动和A2接。

微电脑时控开关的容量如果超过15A,必须和交流接触器一起使用。

 

扩展资料:

交流接触器与启停开关接线图的文字表达:

1、把启动开关、停止开关、交流接触器线圈触点串联;

2、在交流接触器常开点两侧各引一根线,与启动开关两侧连接。

 接线图注意事项:

1、先确定的在主接线图上的设备,根据设备情况,进行图元设计,并根据设备的属性等来进行图元的属性设置。

2、把做好图元整合为一个图元库,在画图时,加载此图元库,那么就可以进行拖拉画图了。

3、根据设计方案进行画接线图,首先把所有设备按标准与实际情况摆放好,其次用平直连接线自动连接图元的连接点,那么画图就会显得方便简单,只要方案出来了,把图画出来就会快捷简单。

4、画好图之后,通过接接点的显示和线与设备的关联,就可以直观看出图元的实时变化了。

参考资料来源:百度百科 ——交流接触器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-19
1 3 5 和2 4 6 不要说了是主触点应该知道吧,你画的图A1和A2应该是接触器线圈,13和14应该是辅助触点,但辅助触点分常闭和常开,A1没有问题,关键是A2接法,开关应该是3根线,要用到辅助常开触点.1到13的线不要,从13到A2接一根线,14到开接一根就对了,开关里不能接错了,开关应该是3根线,一根电源,一根回路和启动线,电源和5接,回路和14接,启动和A2接.
第2个回答  2011-08-13
主电源也就是为电机提供电能的电路 接三个大触点 然后电机接线从下面三个大触点出去 还有两个线圈接点 ,在接触器侧面的小接线柱上,是220V 的电源 在棱边上,左右分别两个 要接控制电路。。。 也就是接开关的线路! 这样就可以了。。不行我可以给你发图片
望采纳!
第3个回答  推荐于2017-09-16
主电源开关 是接三个大触点 然后电机从下面三个大触点出去 还有一个线圈接点 ,要接控制电压。追问

我就是按照这个图接的但是他的13和14触点是常开的
而我的21和22触点是常闭的

追答

你那个常闭和常开 是接触器带的触电,并不是控制线圈, 你把开关的电接到线圈上,接触器有说明的。

本回答被提问者采纳
第4个回答  2018-08-06
你好!请问楼主是怎么解决的?我和你遇到了同样的问题?