现浇结构外观及尺寸偏差 施工单位检查评定记录 十个小格怎么填?

如题所述

  根据工程实际决定主控项目和一般项目中有哪些是工程中含有的并填写,在资料软件中,超过规范的误差值会出现三角号提示,一般可以有一至二个不合格出现。
  现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表
  GB50204-2002
  (Ⅰ)
  010603
  020105
  单位(子单位)工程名称
  分部(子分部)工程名称验收部位
  施工单位项目经理
  施工执行标准名称及编号
  施工质量验收规范的规定 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录
  主控项目 1 外观质量 第8.2.1条
  2 过大尺寸偏差处理及验收 第8.3.1条
  一般项目 1 外观质量一般缺陷 第8.2.2条
  2 轴线位置(mm) 基础 15
  独立基础 10
  墙、柱、梁 8
  剪力墙 5
  3 垂直度(mm) 层高 ≤5m 8
  >5m 10
  全高(H) H/1000且≤30
  4 标高(mm) 层高 ±10
  全高 ±30
  5 截面尺寸 +8,-5
  6 电梯井 进筒长、宽对定位中心线(mm) +25,0
  井筒全高(H)垂直度(mm) H/1000且≤30
  7 表面平整度(mm) 8
  8 预埋设施中心线位置(mm) 预埋件 10
  预埋螺栓 5
  预埋管 5
  9 预留洞中心线位置(mm) 15
  施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长
  项目专业质量检查员: 年 月 日
  监理(建设)单位验收结论
  专业监理工程师:
  (建设单位项目专业技术负责人):年 月 日
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录
(Ⅰ)
010603□□
020105□□
单位(子单位)工程名称 南靖馨兰山庄1号楼
分部(子分部)工程名称 主体结构分部、混凝土结构子分部 验收部位 七层柱、屋面梁板
施工单位 南靖信达建筑工程公司 项目经理 吴忠生
分包单位 / 分包项目经理 /
施工执行标准名称及编号 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002
施工质量验收规范的规定 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录



目 1 外观质量 第 8.2.1条 √ 符合要求
2 过大尺寸偏差处理及验收 第8.3.1条 √






目 1 外观质量一般缺陷 第8.2.2条 √ 符合要求
2 轴线位置 基础 15mm
独立基础 10mm
墙、柱、梁 8mm 10
5 5 3 3 8 4 7 8 2
剪力墙 5mm
3 垂直度 层高 ≤5m 8mm 4 4 3 2 2 6
5 7 5 8
>5m 10mm
全高(H) H/1000
且≤30mm
4 标高 层高 ±10mm -6 6 -8 3 -2 10 4 -8 -3 -12

全高 ±30mm
5 截面尺寸 +8mm ,
-5mm 10
-5 3 7 -3 -3 5 -2 -4 5
6 电

井 井筒长、宽对定位中心线mm +25mm ,
0mm
井筒全高(H)
垂直度 H/1000
且≤30mm
7 表面平整度 8mm 7 5 5 10
4 5 3 5 6 8
8 预埋设施中心线位置 预埋件 10mm
预埋螺栓 5mm
预埋管 5mm
9 预留洞中心线位置 15mm
施工单位检查评定
结果 专业工长(施工员) 江生坤 施工班组长 张志民
主控项目全部合格,一般项目基本满足施工规范的规定!

项目专业质量检查员: 2005年01月11日
监理(建设)单位验收结论 同意验收!

专业监理工程师:徐建平
(建设单位项目专业技术负责人) 2005年01月11日本回答被提问者采纳