3公里之外要用几平方的电线才能带得起4台五匹的空调

3公里之外要用几平方的电线才能带得起4台五匹的空调

  根据理论公式估算结果如下:
  1、4台5匹空调总功率P1 = 5P X 735W/P X 4 ≈ 15KW ;工作电流 I1 = 15KW / 220V ≈ 67A ;
  2、 若有加热功能,增加功率 P2 = 2KW X4 = 8KW;增加电流 I2 = 8KW / 220V ≈ 36.4A;
  3、总电流 I = I1 + I2 = 67A + 36.4A = 103.4A ;
  4、查电工手册导线安全载流量,25平方毫米铜线的安全载流量120A(25℃);
  5、线损验算,线阻:R=pL/S=0.0172 X 3000 / 25 = 2 欧姆;线路电压降:U = IR = 103.4A X 2Ω =206.8V ;
  6、从上面验算得结论,距离过长,线损严重,此方案不可行。即便甩掉加热功耗,其线损 = 67A X 2Ω = 134V ,也不可行。硬要3000米距离低压供电,换50 ~100平方铜线重新计算。
  7、“行业规范要求,变压器出线供电半径不超过800米”。