幕墙设计与施工流程

从开始施工到施工结束! 幕墙设计师,要没个阶段绘制什么图纸?比如说下埋板的时候要不要绘制埋板图,龙骨的时候要不要绘制龙骨图!十分感谢,求教了!

幕墙设计以及施工的整个流程可以大概地说一下;

幕墙设计师要做的很关键的三种图纸,在画图之前一般要根据业主提供的土建图来开始后面的三种图纸的画法,如果没有这个图纸的话,还要去亲自测量之后回来自己做在这个前期图。这个图纸如果有的话,就可以不用管,然后看一下有没有幕墙的图纸,或者说需要深化的图纸,如果没有,就需要去画了,主要的图纸为平立面图,大样图,节点图。

这三种图都是互相嵌套的,你可以理解为网页的导航栏,内页,与细节图。预埋板以及龙骨这些,准确来说有的时候会体现一下,但是不是一定的。因为很多东西都是很常规的,大家心里都有底,尤其是看过很多图纸的人,以及画过很多图纸了的人。

一种图纸

施工的话多数都是会根据图纸来的,只有少部分会需要适应现场的实际情况来做调整,施工可以用自己的专业团队,也可以在当地找符合条件筛选的人。一个施工流程大体可以分为:图纸,采购,运输,安装施工。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-11
这个图纸在设计阶段就已经完善了,在合同签订后就开始进行shop drawing的确认了,所以当你的施工队伍进场是拿到的已经是完整的图纸了,也就是说这些图纸需要在进场前绘制并进行确认。
第2个回答  2012-01-11
补充楼上的,到施工阶段的话已绘制完施工图了,至于你的龙骨和埋板图早含在图中了。
做为设计师,你要先根据施工图做下料单给采购部,采购至加工厂加工,成品(埋板、螺栓、硅胶等)直接送工地。
还有第一时间认识现场工程主管,项目经理进场第一件事就是复核现场尺寸,你要根据复核尺寸修改自己的图纸,做好加工图送工厂加工,加工好的材料送至现场安装。
龙骨安装完后根据现场返回的尺寸定玻璃、石材等面板,把订单给采购部送至材料厂加工后送至现场安装。
这个阶段工程基本结束了,你要开始做竣工结算了,收集好工程中的签证、变更单等资料,结合现场尺寸修改施工图完成竣工图,配合项目经理做好结算,接着做好图纸备案,万事OK!本回答被提问者采纳
第3个回答  推荐于2017-10-09
施工方案主要考虑施工方法、主要机械设备、施工进度及分批施工的安排,现场工人数目的平衡以及安装措施等要求在技术和工期两方面对招标单位有吸引力,同时又有助于降低施工成本。
然而在幕墙施工过程中,施工组织设计是十分必要的,是关系到幕墙安装质量的重要内容和保障。在我历年检查建筑装饰奖(幕墙类)过程中,几乎在看到的施工组织设计都十分简单,致于工艺规程类工艺文件更是十分少见。
既有安装次序又有加工尺寸以及检验等技术要求,更重要的是材质要求十分细致,使用,操作工人一目了然,十分科学甚至安装方法都规定十分清楚。而我国大多数幕墙企业都是现场施工,没有工艺文件,这就是这就是差距。在国外设计是公开的而恰恰工艺方法是保密的,可见工艺工作的重要性。
关于施工设计程序
一、认真消化工程设计图纸,并对图纸进行工艺性审核会签。 二、编制施工方案、节点、绘制装配网络图。
三、细化节点内容编写工艺文件(工艺规范及作业指导书),当然图解工艺规程更好,内容:1、安装次序2、操作方法尺寸工差要求,检验内容,使用的工具、设备及计量器械、名称、牌号、数量、产地、特别要注明材质的要求及交检要求。
四、关键工序,并在工艺文件上加盖关键工序印章,以便引起操作工人注意和重视。
五、工艺文件必须由技术员(设计员)编写、组长(科长)校审、总工程师(技术总监)批准方可生效。
六、工艺文件经签字后即成为施工现场的法律文件,项目部必须坚决执行。
七、关于重要的检验工序,进场后放线检验,安装过程检验。
或最终移交前的检验。贯彻其中的重要的隐蔽工程检验,检验批检验记录。特别是隐蔽工程记录必须提前检验在工艺文件中要规定的具体清楚。
八、强化硅酮结构胶、密封胶相容性试验,编写打胶记录:时间、操作者、检验打胶的湿度、温度、产品编号、粘接性试验、剥离试验、断裂处是在胶缝还是胶与产品的结合面、蝴蝶记录等。
九、幕墙物理性能试验:每一个工程一个系列都要做足尺寸试验件,得出强度、水密、气密、保温(隔热)、隔声、平面变形、抗冲击、采光性能等八项指标,如有达不到要求改进设计。
门窗五项性能:强度、水密、气密、隔声、隔热。 十、石材检测:
1、按GB5656-2001对石材进行放射性检测;
2、抗弯试验;
3、抗污染试验;
4、支撑构件和石材面板、人造板的挂装强度试验;
5、均匀静态压差检测石材、人造板材挂装系统承载力试验;
6、石材面板抗冻系数试验在寒冷地区不应小于0.8陶板抗冻性按GB/T3810.12的方法进行试验,其中低温环境(-30±2℃)保持2小时后入不低于10℃的清水中融化,2小时为一个循环。
CHJ花岗石清洗剂(白麻石特殊清洗剂)解决了污染问题。
清洗剂是一种无色透明的酸性水溶剂,不损害花岗岩表面光泽,在常温下即可渗入石材微孔中清除石材中的有色金属氧化物和可溶性盐类、矾类等杂质,清洗后不会在石材内残留色素。
十一、后置铆栓:拉拔力试验,首先要计算然后试验最少三组以上,很多单位根本没有计算,只有试验这是不允许的。
十二、所有材料交检报告。
十三、镀膜玻璃、硅酮胶、必须有十年保证、氟炭喷涂、静电喷涂、粉沫喷涂必须耐寿命报告。
十四、每个工程都必须向业主提供幕墙使用维护说明书,和必要技术培训,提出技术指导。
JGJ102-2003规范关于幕墙加工制作的工艺,也是编制施工设计的重要内容:
1、一般要求
(1)幕墙结构属于围护结构,在施工前对主体结构进行复测,当其误差超过幕墙设计中的允许值时,一般是调整幕墙设计图纸,原则上不允许对原主体结构进行破坏性调整;
(2)加工幕墙构件的设备和量具都应符合有关要求,并定期进行检查和计量认量认证,以保证加工产品的质量。如对设备的加工精度、光洁度、量具的精度等,均应及时进行检查维护和计量。
(3)安全设施特别是大型机械设备、吊篮、外架等要有预先设计、计算要有较大的安全系数,施工中严格按标准执行,并且执行使用前的检查验收签字手续。
(4)安全生产技术交底是贯穿于整个施工过程的控制手段。安全技术交底包含两个方面的内容:一是按照施工方案的要求对施工方案进行细化和补充;二是对操作者进行安全注意事项进行培训,保证操作者的人身安全。
(5)防高空坠落:高空坠落事故位于安全事故类别的榜首,预防高空坠落是建筑幕墙、门窗施工安全生产过程中的事。
(6)玻璃幕墙构件加工场所应在室内,并要求清洁、干燥、通风良好,温度也应满足加工的需要,如北方的冬季采暖,南方夏季降温措施等对于规统结构胶、密封胶的施工场所要求严格,除要求清洁,无尘外、室内温度应在15~27摄氏度、湿度不宜低于50%,硅酮胶注胶厚度及宽度应符合设计要求,宽度不小于7㎜厚度不小于6㎜。
(7)单元式幕墙的组装及隐框幕墙组件均应在室内进行加工,尤其是有硅酮胶固定的板块,单元式幕墙的隐框板块在安装后需要更多时也是在室内打注结构胶,不允许在现场注胶。
(8)低辐射玻璃是一种特殊玻璃,今年来在幕墙中应用越来越多,但根据试验,其镀膜层在空气中非常容易氧化,且膜层与结构胶发生化学反映,与硅酮结构胶的相容性较差。因此加工制作时应按相容性和其它技术要求制定加工工艺,必要时采取除膜,加底漆或其它措施。
(9)因为耐候胶主要用于外部建筑密封,对耐候性有更多要求。硅酮结构胶密封胶与硅酮胶与硅酮结构胶的性能不同,二者不能换用,使用密封胶部分不宜采用结构胶代替,更不得将过期的结构胶当作建筑密封胶使用。一个工程只能用一个厂家的硅酮结构胶。