请问灌注桩是不是规范里说 桩顶标高达到设计标高后再加800mm??还有就是灌注桩的桩筋是不是只需要3/2就够

请问灌注桩是不是规范里说 桩顶标高达到设计标高后再加800mm??还有就是灌注桩的桩筋是不是只需要装长的3/2就够了?

请问灌注桩是不是规范里说 桩顶标高达到设计标高后再加800mm?
答:桩顶标高达到设计标高后一般再加500mm,您要800mm也可。因灌注桩在震捣时石子下沉,砂浆上浮。形成桩顶“松顶”,强度降低,为解决这一问题,故要比桩顶设计标高高出500mm,开挖后,为保证桩的质量把“松顶”部分凿去,,同时钢筋笼也长出了500mm,满足桩筋伸入承35d之需。
还有就是灌注桩的桩筋是不是只需要3/2就够
答:“3/2”笔误了,“3/2”即1又1/2,比桩长了。
《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008
4 .1基桩构造
Ⅰ 灌注桩
4.1.1 灌注桩应按下列规定配筋:
1 配筋率:当桩身直径为300~2000mm时,正截面配筋率可取0.65%~0.2% (小直径桩取高值);对受荷载特别大的桩、抗拔桩和嵌岩端承桩应根据计算确定配筋率,并不应小于上述规定值;
2 配筋长度:
1) 端承型桩和位于坡地岸边的基桩应沿桩身等截面或变截面通长配筋;
2)桩径大于600mm的摩擦型桩配筋长度不应小于2/3桩长;当受水平荷载时,配筋长度尚不宜小于4.0/ ( 为桩的水平变形系数);
3)对于受地震作用的基桩,桩身配筋长度应穿过可液化土层和软弱土层,进入稳定土层的深度不应小于本规范第3.4.6条规定的深度;
4) 受负摩阻力的桩、因先成桩后开挖基坑而随地基土回弹的桩,其配筋长度应穿过软弱土层并进入稳定土层,进入的深度不应小于2~3倍桩身直径;
5) 专用抗拔桩及因地震作用、冻胀或膨胀力作用而受拔力的桩,应等截面或变截面通长配筋。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-12
《建筑桩基技术规范》JGJ94-94及JGJ94-2008里都没有“桩顶标高达到设计标高后再加800mm”及“灌注桩的桩筋只需要装长的3/2就够了”的规定。
桩顶标高到设计标高后再加500mm是准备凿去不密实的浮浆以保证桩顶混凝土施工质量的施工措施,凿去不密实的浮浆的工、料在施工合同里约定了谁埋单的。
《建筑桩基技术规范》规定端承桩的钢筋应全部到底。
第2个回答  2012-01-13
混凝土灌注时要比设计标高多灌50~80cm,此部分称为虚灌高度,以确保设计桩顶标高处的混凝土强度能够达到设计要求。
桩身钢筋要按照设计图纸配置,切莫偷工减料。有些本身就是通长受力。