一个两台22kw的变频启动水泵的泵房,供电距离600米,要多大截面积的线缆呢?

一个两台22kw的变频启动水泵的泵房,供电距离600米,压降允许范围多大,要多大截面积的线缆呢?我算的是3*120+1*70mm²的铝线,感觉很大啊。
求大家帮忙。

两台22kw的电机同时运行的电流在没有电容补偿的情况下是90A左右。三相电源的电压要求是正负7%,即是电压损耗在26.6V以内或者说电机同时运行的最低工作电压是353.4V。120平方的铝线的电压损耗=(600/35/120)X90=12.8V.用70平方的铝线电压损耗是22V。所以3X70+1X50平方的铝线也可以。这是基于变压器出线端是380V考虑的。在实际中,变压器出线端是400V多,你也可以选择3X50+1X35的铝线,因为50线的电压损耗是30.8V。400-30.8=369.2V,是可以正常工作的,如果每一台电机并联一个15KVAR的电容,那么电压会更理想。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-12
感觉你算的比较大
如果只有两台泵,按照经验算法3*35+1*16的铜导线已经足够还有余量。