求教高手:煤矿井下电动机绝缘正常,一启动,移动变电站就跳闸,是什么原因?

煤矿井下,电光防爆(宿州)有限公司KBSGZY-1600/10移动变电站→南京双京KBZ2-400/1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关→淮南万泰BPJ1-400/1140矿用隔爆兼本质安全型交流变频器→ 佳木斯YBPT-315L2-4 200Kw 660/1140v 矿用井下用隔爆三项异步电动机(从上到下连接),
原先一直运行正常,突然出现问题,按下电动机启动按钮,馈电,变频器没有跳闸,移动变电站二次跳闸,检查电动机,绝缘正常,对地,项间均正常,使用1000兆欧量程摇表测量,绝缘值均在800兆欧以上;所有开关保护正常,摇表正常。

问题描述不详。
移动变电站二次跳闸,开关柜应该有综保装置或其它保护吧。
开关柜有保护,跳闸就会有报警或跳闸显示。
变频器没有跳闸,应该是变频柜没跳闸吧?
660/1140v 矿用井下用隔爆三项异步电动机,使用1000兆欧量程摇表测量,你用的绝缘测试仪表对不对?
还有“电动机一起启动”,启动上电电动机有没有转动?

如果能确认电动机、变频器、电缆等一次回路都正常,仔细检查跳闸的开关柜保护装置以及保护装置定值。