屋面消防水箱和稳压罐的工作原理?

我知道:消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水;还有另一个方面,屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱。

但是,稳压罐的工作原理是什么?管网内水压不够时,稳压罐和稳压泵工作,就是:消防稳压泵在系统压力变低时,自动启动,向气罐里充入水,使气罐里的气体压缩,达到规定压力,是这样吗?但充的水是从屋面水箱来的吗?若是这样,屋面水箱的水不就慢慢抽干了,那怎样补充屋面水箱的水呢?靠液位计吗?
还有,在有火灾发生时,屋面水箱怎样初期供水?可以绕开稳压罐和稳压泵直接向消火栓(或喷淋)系统供水吗?
跪求高手可以把原理解释一下,感激不尽!再次谢谢!!

稳压罐的工作原里是:通过电接点压力表和增压泵控制柜自动控制,管网内水压低于压力表设定的下限时,接通增压泵电源回路,稳压罐和稳压泵工作;压力达到设定上限时,控制柜切断电源,停止增压泵工作。控制的目的是让系统保持正常工作所需的压力,满足火灾初期消防用水。

《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:室内消防水箱(包括分区给水系统的分区水箱)应储存10min的消防用水量,当室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3。

产品分类:

消防水箱根据用途的不同分:消防水箱又分为循环消防水箱和非循环消防水箱两类。循环消防水箱平时与城市自来水管网保持连接,水箱中的水处于循环流动状态,当地震发生时,能与自来水管网自动切断,以保证水箱里始终充满清洁的水源。

它除了为消防队提供灭火水源外,主要用于在地震等大规模灾害发生、城市自来水管网瘫痪时为市民提供清洁的饮用水。循环消防水箱主要设置在学校、公园、医院等地震灾害发生时用于市民避难的场所。

以上内容参考:百度百科-消防水箱

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-11
消防水箱
消防水箱是指在灭火救援活动中为消防队提供水源的消防设施,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间,为扑灭火灾赢得了时间。另一个方面,屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。

稳压罐就象电容,利用气囊压缩空气保证一定的压力。水箱应该有自动补水装置,水源从底层或地下室生活泵房用专门的给水管接到屋顶水箱,上面装上浮球阀就可以自动补水。稳压装置有比较粗的旁通管(DN80~DN150)直接连接水箱和喷淋、消火栓管道,火灾初期就靠这两根粗管分别向喷淋和消火栓管道供水。注意,消火栓管道是直接接到就近的环管,喷淋则是从屋面专管接到地下室的湿式报警阀的进水端的。

稳压罐的工作原理
在气压罐内设定的p1、p2、p3、p4四个压力控制点中,每个压力点与控制继电器相连接,p1为气压罐设计最小工作压力,p2为消防水泵启动压力,p3为稳压泵启动压力,p4为稳压泵停泵压力。当罐内压力为p4,消防给水管网处于较高压力状态,稳压泵和消防水泵均处于停止状态,随着管网渗漏或其他原因造成泄压,罐内压力从p4降至p3时,便自动启动稳压泵向气压罐补水,直到罐内管理达到p4时,稳压泵停止运转,从而保证了气压罐内消防储水的常备储存。若建筑物内发生火灾,随着灭火设备的开启用水,使气压罐内的水量减少,压力不断下降,当从p4迅速降至p2时,在发出警报的同时,输出信号到消防控制中心,自动启动消防水泵向消防给水管网供水,当消防水泵启动后,稳压泵便自动停止运转,消防增压稳压功能完成。本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2018-06-27
1、稳压罐的工作原里是:通过电接点压力表和增压泵控制柜自动控制,管网内水压低于压力表设定的下限时,接通增压泵电源回路,稳压罐和稳压泵工作;压力达到设定上限时,控制柜切断电源,停止增压泵工作。控制的目的是让系统保持正常工作所需的压力,满足火灾初期消防用水。
2、增压泵的水源是由屋面水箱供给,水箱用水由市政给水补给,在水箱内安装浮球阀,自动控制。水箱内宜安装液位计,当水位过低时,可向报警系统报警,液位计也可以控制增压泵控制柜,水位过低时,自动控制增压泵不再启动,保护设备。
3、火灾初期,屋面水箱通过消火栓管网向系统补水,满足前期用水要求,直至消防泵开启。
4、消防水箱为喷淋系统补水有专用管道,在湿式报警阀组进水口一侧接入,前期利用水箱内水源通过湿报阀向系统补水,同时动作压力开关和水力警铃报警,联动喷淋泵。
5、在自动状态下,消火栓可以按下消火栓按钮实现消火栓水泵启动,由消防水池供水;自动喷淋系统无法绕开屋面水箱间内设备自动运行。本回答被网友采纳
第3个回答  2014-01-21
第一个问题,稳压罐的工作原理:在气压罐内设定的p1、p2、p3、p4四个压力控制点中,每个压力点与控制继电器相连接,p1为气压罐设计最小工作压力,p2为消防水泵启动压力,p3为稳压泵启动压力,p4为稳压泵停泵压力。当罐内压力为p4,消防给水管网处于较高压力状态,稳压泵和消防水泵均处于停止状态,随着管网渗漏或其他原因造成泄压,罐内压力从p4降至p3时,便自动启动稳压泵向气压罐补水,直到罐内管理达到p4时,稳压泵停止运转,从而保证了气压罐内消防储水的常备储存。若建筑物内发生火灾,随着灭火设备的开启用水,使气压罐内的水量减少,压力不断下降,当从p4迅速降至p2时,在发出警报的同时,输出信号到消防控制中心,自动启动消防水泵向消防给水管网供水,当消防水泵启动后,稳压泵便自动停止运转,消防增压稳压功能完成。
第二个问题,见http://www.doc88.com/p-381499568964.html 这里要注意的是屋顶水箱只保证10分钟的用水量,所以你不要管他抽不抽干的问题,理论上是不会发生频繁补水的问题的。
第三个问题,屋顶水箱是从市政管网(自来水管网)补水的,就是通过你前面说的液位计来实现自动补水。至于能不能绕开稳压罐和稳压泵直接向消火栓(或喷淋)系统供水,看你的稳压系统控制柜如何接线,最简单的办法就是把稳压泵关掉,就能直接用屋顶水箱供水了。
第4个回答  2014-01-16
正常情况是由水箱供水的,只有水箱的水量不足,消防水管内的压力降低到一定程度的时候稳压罐的水才动作,当稳压罐的压力降低到一定程度的时候稳压泵才工作,相互是由压力开关控制的,完全自动运行;当水箱的液位压力达到一等程度的时候稳压罐将停止工作,稳压罐的 达到一定程度后,稳压泵也将停止工作。周而复始,循环工作。