谁知道断路器工作时的信号是咋么传输的啊,主要是怎么实现的合闸,分闸怎么实现的分-0.3-和分-180s-和分的

如题所述

楼主说的是高压断路器。
合闸:合闸是由测控装置发出合闸命令或者保护装置的重合闸命令、调度端的合闸命令,通过断路器操作箱,给断路器合闸线圈加正电压,断路器合闸。
合闸以后:断路器合闸后,启动弹簧储能。储能期间,控制回路被断开,直到储能完毕。
分闸:分闸命令由测控装置发出分闸命令或调度端的分闸命令、保护装置的保护动作跳闸命令,也是通过断路器操作箱,正电压加到分闸线圈,实现断路器分闸。
分闸之后:严格来说,系统中不是必须要0.3s才能合闸,楼主可以参考保护动作后,一般的重合闸都是1s就要求断路器立即合闸的。断路器一次储能之后,应能满足分合,再分的要求。
180s:分合分是一个永久性故障的断路器动作过程,即故障跳闸,保护重合,加速跳闸的过程。在这之后断路器因连续动作,会通过闭锁信号发到断路器操作箱,从而闭锁继续操作。
至于断路器机构内的情况,本人也不是很熟悉,只能回答到此了。追问

radar3回答很详细了谢谢大虾啊 能不能问哈短路时分闸后储能弹簧会蓄能吗?故障解除,合闸时是依靠储能弹簧,还是通过合闸线圈实现合闸的。合闸与分闸线圈的工作原理是什么啊?

追答

短路跳闸之后,弹簧不会立即储能的。
要到重合成功之后才开始储能。
合闸线圈吸合之后驱动断路器进行合闸,这个能量应该是在储能弹簧里的。本人对断路器内部也不是很熟悉,但是现场一般要等到合闸成功之后,才会发出弹簧未储能的信号。说明弹簧能量必须在合闸时释放。
知识还不够全面,只能回答到此了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考