空气能热水器增压的问题

我家在3楼楼顶(相当于4楼)有一个水塔直流供水到3层楼。现在在2楼装空气能热水器,要把热水供上3楼,空气能装机师傅说增压泵装在入水口就可以了,我该装一个多大功率的增压泵?问了几个淘宝卖家,有说330w,有说125w自吸型(那种都不是增压泵了),有说120w,那个装机师傅竟然说要500w……(我家井水抽到3楼楼顶都只是250w就行了)我都被搞乱了……我应该买个多大功率的增压泵??

第1个回答  2013-12-04
增压泵要装在你的水塔出水端。要500瓦,那师傅是考虑到你的冷水水龙头同时开的几率大,这样不会流量变小。这是保险的做法,没有什么不妥。如果你同时开的几率小,那装个200瓦以内的水泵就可以了。考虑到余量,同时开的几率,500瓦也是个不错的选择。你抽到顶楼是250瓦,只是起单一抽水的作用,没有其他用水点,所以,就够。现在是生活供水,和那情况不一样。
第2个回答  2013-12-03
水塔在楼顶,如果是承压水箱就不能在水箱的入口加增压泵,长时间会把水箱压坏的。出口装一个就行了,能满足你用水的压力就行,250W左右。
第3个回答  2013-12-03
不用装也可以用的.不能只装热水的,那样冷热水不好调节的,要装就装在水塔的出水口处,冷热水一齐加压,功率300左右就行了,