空开总是烧出线端,10天前才换过空开又烧了。就是宿舍生活用电,没有大功率电器?

如题所述

1、该接线端子处有问题,其一,也许是该线径偏小,负载过大,长时间用电会发热。其二,就是接线端子处电阻过大,长时间用电会发热。

2、解决办法,在正常用电时,先用手背触碰远离端子的绝缘部分,看是否发热来判断该线径能否承担所接电气设备的负载。如果用手背触碰觉得发热,那是线太小了,得更换线缆。如果没有发热,那进入下一步。

3、线不发热,那说明就只是接线处发热,这有可能是线与接线端子处氧化严重,电阻增大引起发热,可根据接线余留长度,重新剥接一个新的接线,并且打磨空开接线端子,保证接线良好,并且在接好后涂上黄油,防止氧化。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-28
空气开关的下端的电线有的是铝线,铝线插入接线柱那个位置已经烧焦,很容易造成虚接,或者接触面积不够。再做此电线头时,应该往里边剥一剥,把烧焦的铝线剪去一段,这样就会好了。
像这样的线路,应该进行改造了,全部换成单芯铜线,会避免一些故障的。本回答被网友采纳
第2个回答  2019-12-27
因开关出线接的是铝线,没有加装铜铝接线端子引起的烧坏开关接线柱。