框架柱混凝土的设计强度为C35,使用回弹仪进行检测,怎么样算是合格?

比如检测方法,检测结果计算,经验数据之类的。

第1个回答  2013-11-15
根据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23—2001 J115—2001中要求进行相关检测,检测计算结果不单要看你回弹平均值(一块区域回弹16次,去掉最大3个,去掉最小三个然后取平均值),关键还要看你的混凝土炭化深度,炭化深度值很关键。追问

说了等于没说。

第2个回答  2013-11-13
33、34应该就可以了,因为泵送有修正值。具体可详回弹的规范,上面有曲线表。追问

不会是这么低的。

追答

这个有个泵送的修正值要加,所以我说得低,而且仅是估计的。呵呵,还是建议你下本回弹的规范,土木在线上有。

第3个回答  2013-11-15
看一下标准JGJ/T23-2011追问

早就看过了,没找到答案。

追答

根据你工程是回弹值和碳化深度查表泵送还是非泵送的就行了,(水平方向直接查表,角度向上的还得先修正),标准上都很清楚啊。