地暖压力达到多少正常

如题所述

像物业打压为了速度一般都是采用气泵打压,一般为7-8个压力,时间在10-15分钟,只要气压表指针不下降,就表示地暖是合格的。

但是好多人忽视了一个问题,现在打压合格,不代表你装修进场不会破坏,怎么能保证装修过程可以随时注意到地暖的好坏呢?

这就需要安装一个压力表,一般小区物业打压都会有个压力表,但是这个只是给你打压用的,打压完毕就卸走了。所以在物业打压的时候,多个心眼,掏点钱,让打压人员把压力表给你留着即可。价格一般二三十都行,有的要五十也行,别嫌贵,嫌贵你自己买表回来自己装吧。

或者在打压之前问一下物业,这个压力表只是用来打压,还是给业主留着,如果只是用来打压,你提前买一个压力表备着,记着需要有配件,否则有的安装不上,这个问五金店的人员都懂;这样打压的时候,你让师傅装上你的表即可,就不要卸了。

地暖合格以后,关闭阀门,始终让地暖管子处于保压状态,然后装修施工进场,隔上一个礼拜,你打开阀门看看每一路地暖管子压力是否正常,不正常的话及时可以维修,不要等装修完了发现有问题就迟了。

这也是安装压力表的好处,时刻可以知道地暖管子是否因为装修过程破坏了,否则盲目装修,完了发现地暖管子有问题,那时候再次砸掉地面费力费时成本就很大了,甚至出现已经没有同色的木地板或者瓷砖,成本更大了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-30
铺地暖都需要测试水压,地暖水压多少属于正常?今日就由我为你一一解答。

地暖水压降至小于0.03Mpa为合格。

  地暖打压是地暖完成回填后地暖安装过程中的关键一环。通过压力合格测试来检验地暖系统运行是否正常,如果压力不合格就表明地暖系统存在漏水和施工故障等问题,这时就需要施工人员进行重新排查和打压。具体打压的流程如下:

  1、用水压泵将地暖系统内充满水,缓慢升压至0.6Mpa或系统工作压力的1.5倍,在升压的过程中随时观察是否出现异常状况。

  2、稳压观察一小时后无渗漏,再继续观察观察15分钟,压力降<0.03Mpa为合格。打压后初次通暖缓慢升温,将水温控制在25-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可以使水温达到正常范围。