1、悬挑部位因在基坑里,无法支模浇捣。
2、本来我部施工预留长度3300刚好够,但因图纸原因和另外一栋楼的几何尺寸不在一条线上。建设单位告知需加长,并已同意加长,然后建设单位会和设计院沟通。
3、……
谢谢。我也问下懂设计的吧
懂了。是紧邻的既有房屋基础与新建房屋基础的基底高差引起水平距一定要基础悬挑梁达3300mm来解决基坑挖土事。又由于有些3300mm刚好,有些要达到3600mm才能解决。这亊千万别听建设单位乱指挥。估计设计要采取措施的。一定要拿到设计单位的变更联系单才施工。祝能顺利妥善解决。
追问我问过设计的皮炎说,他说只要原来的锚固够的话,加的30cm的可以看做一个新悬挑端。
追答 追问 我问过设计的皮炎说,他说只要原来的锚固够的话,加的30cm的可以看做一个新悬挑端。
答:对一座既有房屋,设计3300mm基础悬挑梁是对的,但对另一座既有房屋,要设计3600mm基础悬挑梁才能与其相连才对。说明是设计没有到现场!这是设计责任!
他说只要原来的锚固够的话,加的30cm的可以看做一个新悬挑端。
此话1.意说施工单位原来的锚固长度未按图低或图集构造要求施工?基础钢筋设计到现场来验收了没有?怎么好说“只要原来的锚固够的话”。
2.加的30cm的可以看做一个新悬挑端。
怎么叫悬挑?新悬挑端怎么解释?怎么做新悬挑端?
我若是甲方,我就要问设计了?基础悬挑梁设计3300mm,对!基础悬挑梁3600mm,只要原来的锚固够的话,意思也行!哪么原基础悬挑梁设计3300mm在烧我的钱呀?设计应积极处理才对!
根据这样的情况!施工单位只有发函告知甲方、设计、监理、质监及建设主管部门。万一有重大工程质量或人员伤亡事故!施工可不承担责任(以防万一)。为什么设计50年使用寿命的工程,很多短命的20~30年的工程就出重大事故了!设计的不负责,是头关!
悬挑梁钢筋预埋为3300mm长,还没进行浇捣。