双钳接地电阻测试仪的试验?

如题所述

你好,双钳接地电阻测试仪一般是适用于电信、电力、气象、机房、配电线路、输电线路、加油站、工厂、避雷针等的试验检测的。
双钳接地电阻测试仪也叫做双钳形接地电阻测试仪、多功能双钳接地电阻测试仪、多功能接地电阻测试仪等等。
一般设备做试验的时候,用到2种试验方法是双钳法和地桩法双重测量方式。它的试验基本原理是通过配的两个钳口:电压钳和电流钳。根据电压钳在被测回路中激励出一个感应电势E,并在被测回路产生电流I,仪表通过电流钳可以测得I值。通过对E、I的测量,由欧姆定律:R=E/I,即可求得R的值。
它的试验特点:
1、双钳法/地桩法双重测量方式:
  适合任意接地场所,多点或单点接地,都可正常测试
  2、抗干扰能力强:
  自产生高频电流,从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰电流,即使在500KV变电站环境下,也能精确测量
  3、双钳多功能接地电阻测试仪测量范围广、分辨率高:
   量程从0.01Ω~200Ω,分辨率0.01Ω,对0.7Ω以下接地电阻,也能准确测量
  4、大钳口设计:
   钳口直径50mm(标准配置),满足用扁铁/钢作接地引线的情况,特殊钳口尺寸可按客户要求定制
  5、大容量数据存储:
   可储存200组测量数据

参考资料:http://www.whhuatian.com/700/index.html
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-03-24
你好,一般双钳接地电阻测试仪试验的试验方法有2种,一种是地桩法,另外一种双钳法。我就简单的给你介绍一下双钳法:
1.双钳法:
多极并联接地电阻的测量
对多点接地系统(例如输电系统杆塔接地、通信电缆接地系统、某些建筑物等),它们通过架空地线(通信电缆的屏蔽层)连接,组成了接地系统。
当用钳表将两个钳口钳入被测接地线上,两个钳口的间距为30cm左右,发射钳夹插入“发射”航插孔,接收钳夹插入“接收”航插孔,两航插孔不可互换,等效电路则RT =Rx+ R0
其中:RT:仪表测量出的值Rx:待测接地电阻R0:所有其它杆塔的接地电阻并联后的等效电阻。
虽然,从严格的接地理论来说,由于有所谓的“互电阻”的存在,R0并不是通常的电工学意义上的并联值(它会比电工学意义上的并联值稍大),但是,由于每一个杆塔的接地半球比起杆塔之间的距离要小得多,而且毕竟接地点数量很大,R0要比R1小得多。因此,可以从工程角度有理由地假设R0=0。这样,我们所测的电阻就应该是RX了,即RT≈Rx。
多次不同环境、不同场合下与传统方法进行对比试验,证明上述假设是完全合理的。
非接触测量法(即双钳法)是一种先进的测量技术,具有诸多优点。不过,测试仪测得的电阻是包括被测接地电阻在内的整个回路的电阻。使用中必须牢记这一点,以利对测量结果的分析
双钳法测独立接地体的方法
a、双钳法在测试过程中,一定要有一个有效的闭合回路。解决的办法是找一个辅助接电极,将被测接地体与接地良好的辅助地(如自来水管等)用连接线连在一起,将二个钳口钳入连接线上,
:二者间距30cm左右,此时按“双钳”键,进行双钳法测量界面,再按“测试”键直接显示测量结果。测试独立接地体接地电阻时可根据不同的情况采用不同的测试方法。
b、当机房处于低楼层时(一、二层)可采用地桩测试方法,直接测出接地电阻。
c、 机房处于较高楼层时,(二层以上),可采用“独立接地体”测试方法此种方法是基于将自来水管网的接地电阻理论上认为是零欧姆,但实际上是有电阻值的,此时测试分为二步:第一步,按“独立接地体”测试方法测出RA;第二步,单独在一楼将自来水管的接地电阻按“地桩”测试方法测出RB(此时自来水管看作独立接地体),(RA-RB)即为机房接地装置的实际接地电阻。 
d、 双钳法测电阻时,如果测量值显示溢出,则说明被测电阻已超过本仪表的测量范围或说明钳口没有钳绕任何金属导体或被测接地线。
第2个回答  2016-04-08
DER2571 数字接地电阻表是摒弃传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的 中大规模集成电路,应用 DC/AC 变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种 机型的新型接地电阻测量仪。 工作原理为由机内 DC/AC 变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极 C 和被测物 E 组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极 P 送入交流放大 器放大,再经过检波送入表头显示。借助倍率开关,可得到三个不同的量限:0~ 2Ω,0~20Ω,0~200Ω。
第3个回答  2016-03-31
你你不会就回家吧回家吧美女