10KV微机保护过电流整定0004,电流互感器75/5,实际整定电流是多少?

如题所述

75除以5,等于15,倍率是15/1,二次1A一次就是15A,所以二次4A,一次就是60A,理解了吗?
注:微机保护整定电流都是二次电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-16
你的ct二次侧的1A代表一次侧有15A的高压电流流过所以若断路器最大允许通过的电流是75A那么过流定值取5.5~6.5为宜。 04实际反映出一次侧有60A的高压电流通过,当满足过电流整定时限开关将动作。
第2个回答  2012-01-06
整定的值是4吗??如果整定值是4 那么实际整定的一次定值是52A