喷淋系统 试验的时间要求

自动喷水灭火系统:
1、水泵试验中 同轴试验运行时间的要求;自动启动试验的响应时间?PS:稳压泵试验是不是相同的要求?
2、末端放水试验:水流指示器、压力开关、水力警铃动作时间的要求?
3、报警阀组延迟时间?
4、联动试验:报警和启动执行信号时间、启动消防水泵时间、启动稳压泵时间

这些时间有什么要求,在哪个规范里可以找到?求高人指点

自喷的水泵的启动功能,要求是水泵能在30s内能够达到正常运行;2.联动功能,警和启动执行信号时间1min内,末端放水(一般是最不利层末端或者最不利点末端),水流指示器报警(消控主机报警),湿式报警阀报警(水力警铃鸣响),伴随压力开关动作并报警(消控主机报警),压力开关动作即启动喷淋泵,整个过程要求能在5分钟之内完成。