俩台变压器不在同一个地方两颗零线可以接在一起吗

如题所述

不可以,零线互连会产生电压危险。

三相不平衡时在中性线上对地之间可能产生电压。当发生单相接地时,中线点对地电压会升高至相电压。比较危险。在零线上可能会有危险人身安全的电压存在。

变压器的基本工作原理是电磁感应原理。当交流电压加到一次侧绕组后交流电流流入该绕组就产生励磁作用,在铁芯中产生交变的磁通,这个交变磁通不仅穿过一次侧绕组,同时也穿过二次侧绕组,它分别在两个绕组中引起感应电动势。这时如果二次侧与外电路的负载接通,便有交流电流流出,于是输出电能。

扩展资料

交流电电源线分为零线(标志字母为"N":Neutral wire)和火线(标志字母为"L":Live Wire)。用电器相连还有地线——和大地相连的导线;火线、零线、地线都是连接在三孔插座的导线,火线与零线之间保持呈正弦振荡式的压差。

由于大地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。当人体接触火线时,火线的电流通过人体流入大地或者零线,会发生触电事故,而接触零线则不会被电击的。

把外壳能导电的用电器的外壳与地线连接,在漏电的情况下,电流会直接通过地线流入大地而不通过身体,从而避免发生触电事故。



参考资料来源:百度百科-零点漂移

参考资料来源:百度百科-零线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-08

不行。 两台变压器就是两个互相独立的电力系统,互相之间不能互联。

如果互联了,假设一种情况:
一台变压器三相极端不平衡(导致零位严重漂移),另一台停用。
由于零线互联,另一台变压器下的本应不带电的设备的零线对地将产生危险电压。

连接后这样系统就成了中性点不接地的系统。当三相不平衡时在中性线上对地之间可能产生电压。
当发生单相接地时,中线点对地电压会升高至相电压。比较危险。在零线上可能会有危险人身安全的电压存在。

应当按照标准做成tn-c-s系统,中线点可靠接地。

扩展资料:

零点漂移是怎样形成的: 运算放大器均是采用直接耦合的方式,首先直接耦合式放大电路的各级的Q点是相互影响的,由于各级的放大作用,第一级的微弱变化,会使输出级产生很大的变化。

当输入短路时(由于一些原因使输入级的Q点发生微弱变化 如 :温度),输出将随时间缓慢变化,这样就形成了零点漂移。

产生零漂的原因是:产生零点漂移的原因很多,如电源电压不稳、元器件参数变值、环境温度变化等。其中最主要的因素是温度的变化,因为晶体管是温度的敏感器件,当温度变化时,

其参数UBE、β、ICBQ都将发生变化,最终导致放大电路静态工作点产生偏移。此外,在诸因素中,最难控制的也是温度的变化。

零点漂移是直接耦合放大电路中存在的一个特殊问题。所谓零点漂移的是指放大电路在没有输入信号时,用灵敏的直流表测量输出端,也会有变化缓慢的输出电压产生,称为零点漂移现象,如图所示。零点漂移的信号会在各级放大的电路间传递,经过多级放大后,在输出端成为较大的信号,

如果有用信号较弱,存在零点漂移现象的直接耦合放大电路中,漂移电压和有效信号电压会混杂在一起被逐级放大,当漂移电压大小可以和有效信号电压相比时,是很难在输出端分辨出有效信号的电压;在漂移现象严重的情况下,往往会使有效信号“淹没”,使放大电路不能正常工作。

因此,必须找出产生零漂的原因和抑制零漂的方法。

参考资料 :百度百科-零点漂移



本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-08

1、如果不是并联运行,两台变压器零线不建议接在一起,应该分开连接和使用。

2、两台独立的变压器可以共用一个接地点。中性点接地接地网可以共用。

规范变了好几次,但是总之这样做要慎重。

不同的系统不同的情况,不能简单套用其他地方的做法。

零线虽然大部分都是接地的,但都接地不意味着电位相等。

实际使用中零线往往也是有电压的,因为不是所有的零线都有重复接地,距离接地点一定距离后,零线也会有电压。

扩展资料:

带电的起因和解决方法:

1、零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。

如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。

但这其实是结果,而不是零线带电的原因;

2、原因:正常情况下,零线上不应该有电。

所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;

其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;

零线带电,零线肯定没有良好接地;解决以后,再去找设备原因。

在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移 。

具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。

零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。

有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。

当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。

零线的电位升高后,达到一定的值时触地线将会造成触电事故危险。

零线带电:

1.有电流:这是三相不平衡造成的

2.有电压:这是零线断了,这很危险,极易造成电气设备的损坏,必须检修

对于三相四线制(TN-C)系统中零线带电,大多数是三相负载不平衡造成的,有故障状态下,零线会带电。

但是在三相五线制中(TN-S),零线一般都带有很微弱的电流,尤其是在计算机系统的供电中,这个是因为计算机系统的工作电压是微电压一般在0~5V之间,而且还是直流电源,

所以根据直流系统的工作原理,其零电位是有电流通过的,计算机内的直流零电位就是通过DC/AC转换将进线电源交流的零作为直流的零电位点了,

故此在计算机系统中电源线中的零线正常是有微电流通过的,所以在计算机配电设计时都不安装漏电保护装置。

参考资料来源:百度百科-零线

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-10-15
分两种情况:
1、如果不是并联运行,两台变压器零线不建议接在一起。应该分开连接和使用。
2、两台独立的变压器可以共用一个接地点。中性点接地接地网可以共用。
第4个回答  2012-01-04
规范变了好几次,但是总之这样做要慎重。不同的系统不同的情况,不能简单套用其他地方的做法。零线虽然大部分都是接地的,但都接地不意味着电位相等。实际使用中零线往往也是又电压的。因为不是所有的零线都有重复接地,距离接地点一定距离后,零线也会又电压。
接在一起有可能引起很多问题:开关误动作了 环流 谐波串入等等什么的。
最好区分开来。