哪位大神给分析一下,ABB变频器ACS550-01型号,正常运行期间,突然出现给定频率和变频器输出

哪位大神给分析一下,ABB变频器ACS550-01型号,正常运行期间,突然出现给定频率和变频器输出频率不一致!怎么处理?跪求大神帮忙!

第1个回答  2015-01-06
能具体点么,比如你给定是多少输出时多少,然后还有就是你是通过什么方式给定的追问

DCS给的是10HZ,变频器输出是15HZ!

追答

是通讯 还是端子 你脉冲 是端子的数字信号么 如果是数字信号 看一下机变频器多功能端子参数设置
如果是模拟量给定 你在你的信号输出端测量一下你的信号 看你的电压或者电流信号匹配不

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-01-06
你给定是设置成什么给定的??追问

DCS发的是脉冲信号!给得是10HZ,变频器输出是15HZ!