机房用ups 后端负载9600w 需要持续2个小时 ups什么配置

多少快电池 价格是多少

首先,你的负载9600W,这种大点的UPS的功率因数一般为0.8,所以9600/0.8=12000VA,15KVA主机*0.8=12000VA,但这并不代表15KVA的主机能带动你的负载,一般UPS不建议满载(因为你的负载稍有起伏,15KVA的主机就带不动),所以20KVA的主机比较合适,20KVA主机能带16000W负载。第二,一般6KVA以上主机电池组都是16只,你要延时2小时,65AH的电池两组(也就是32只,16只一组,两组并联)比较合适,因为根据公式65AH*16只*2组*12V*0.8(功因)/9600W=2.08小时。当然你也可以根据已知数据反推出电池的容量。所以,主机用20KVA的,电池65AH的32只。至于价格,不同品牌主机、电池价格差异很大,不便说明,你可以自己去问代理商的。