高压输变电工程安装后都需要做哪些电气试验?

求教各位电气安装工程老师,先谢过!

我单位作为业主,委托施工方建设施工一10KV高压输变电安装工程,工程从10KV电网接火至我单位采购的一1000KVA,10KV/0.4KV的箱式变电站(有高压室、变压器室、低压配电室),沿途用导线及电缆敷设。请问为完成供电局验收及送电,需要做哪些电气试验?
问题二,接火杆上高压断路器及箱变进线高压断路器是否需要设置三段式电流保护,如何计算?

高压电气试验具体就是试验设备绝缘性能的好坏以及设备的运行状态等等
变压器试验项目很多: 一般有能力的情况下有以下项目
1、吸收比和极化指数的试验
2、介质损耗和电容试验
3、直流泄漏电流试验
4、变比、极性试验
5、空载损耗和负载损耗试验
6、直流电阻试验
7、分接开关的过渡电阻和过渡时间以及波形试验
8、交流耐压试验
9、绕组变形试验
10、变压器油试验

开关又有很多种
空气开关、多油开关、少油开关、SF6开关、真空开关等等
一般现在的设备10KV多为真空开关,10KV及以上一般都是SF6开关

试验项目有:
1、断口和整体以及提升杆的绝缘电阻
2、断口接触电阻
3、断口和整体的工频耐压试验
4、开关分合闸时间特性
5、开关分合闸不同期试验
6、开关的最低电压分合闸试验

避雷器又分为阀型和氧化锌避雷器
现在多用氧化锌避雷器,氧化锌避雷器又分为有间隙氧化锌避雷器和无间隙氧化锌避雷器,现在多用无间隙氧化锌避雷器

试验项目(无间隙氧化锌避雷器)
1、本体和支柱瓷瓶的绝缘电阻
2、75%直流1mA电压下的泄漏电流
3、工频1mA的参考电压
4、持续运行电压下的全电流有效值和阻性电流的峰值
5、雷击记数器校验

互感器又分为电压互感器和电流互感器
又都分别有干式和油浸式不同的型号 谈谈测试数据的问题
数据 一般都有规程规定的,一般做来的数据 要跟规程相比较、跟历次做出来的数据比较、跟同一种设备再进行比较,如果都合格的话那这个设备就是好的,如果有些数据出现问题,可以反复用不同的接线方法或者重复试验等等,防止是试验中出现了某种因素影响了试验数据,其中最重要的就是温度和湿度的问题,因为湿度越大,做出来的数据就越不好,最常用的就是用屏蔽的方法做出来的数据最好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-09-02
箱变需要做交接试验,包括高压进线、计量、出线柜的断路器,带电显示,避雷器试验,变压器,低压柜回路检查,通电没问题就可以,详细试验项目及内容请参考GB50150-2006。从线路侧到箱变侧电杆上装有真空负荷开关或者隔离刀闸,因为是电力电缆线路所以线路保护没有,高压进线柜有电流速断和过流两种保护,保护定值是设计的时候计算好的。请采纳,谢谢!本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2022-09-07

