s11-5000/10变压器主要技术参数

如题所述

第1个回答  推荐于2017-12-16
根据JB/T3837-2010<变压器类产品型号编制办法>表B.1 三相油浸式电力变压器损耗水平代号中的规定 10kV电压等级的11型油浸式电力变压器的损耗要求如下:
空载损耗:比GB/T6451-2008下降20%
负载损耗:比GB/T6451-2008下降5%
而GB/T6451-2008<油浸式电力变压器技术参数和要求>中的表2 630kVA~6300kVA三相双绕组无励磁调压电力变压器中规定:
5000kVA 变压器的损耗如下:
空载损耗: 5.13kW
负载损耗: 33.03kW
以此推算:S11-5000/10变压器的损耗如下:
空载损耗:5.13*0.8=4.1kW
负载损耗:33.03*0.95=31.38kW本回答被网友采纳