10KV开关出线电流互感器50比5,变压器为800KVA,请问保护定值怎么计算

如题所述

你好:

——★1、三相 10 KV 、800 KVA 变压器的一次额定电流计算公式为:800 KVA ÷(1.732 × 10 KV)= 46.19 A


——★2、三相变压器一次侧的保护电路整定值,一般设为额定电流的 1.2 倍,额定电流 46.19 A ,整定值应该是 55.4 A

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-18
800kvA变压器10kv侧过流保护,丨n=800/√3U=800/1.732*10=800/17.32=46.19A,过流Ⅰ段取6ln=277A,t=0.01S,Ⅱ段取1.5丨n=69A,t=1S,Ⅲ段取丨n=46A,t=3S。以上为一次值,如取二次值将以上的除以10。
第2个回答  2021-04-17
先不谈保护定值,对于三相10kV变压器,容量800kVA,一次额定电流约800/(1.732×10)≈46A,电流互感器电流选50A,偏小了。本回答被网友采纳