空调制热时,粗管烫手,细管冰凉时为什么?

空调制热时,粗管烫手,细管冰凉时为什么?能是缺少制冷剂吗?

因为空调制热和制冷是相反的,也就是说空调在制冷时外机是冷凝器,内机是蒸发器。制热时外机是蒸发器,内机是冷凝器。
至于小管冰凉是因为冷媒不足或室外温度太低而不利于蒸发器把冷量散发出去导致。
首先应当清洗外机翅片,然后看看是否回管暖手,要是还冰凉,那么就少冷媒了,加吧。追问

空调所有部件都很干净。冬季虽然很冷,但是制热时粗管是排气管,并且烫手,说明室外机组有能力提取充足的热量,但是从室内机回流的细管却冰凉,正常制热状态下工作的空调,细管应该温热,并且室内机吹出的风几乎不热,所有一定是冷媒在室内机循环速度很慢,请指教,循环慢的原因时制冷剂多了还是少了,还是有脏堵?(我将室内机温感探头加热强制制冷已添加一些制冷剂,制冷工作时低压0.4,空调停机时均衡压力0.7)

追答

晕 是少雪种了,正常的空调出厂是制冷低压为5-5.6,明显是压力不够啊
还有一个问题就是雪种受温度影响是非常大的。
建议你加雪种,用手感觉着加,同时看电流,不要过流了。

追问

好的 谢谢您。我们这里现在零下15度,看网上有人说,冬天低压2.5就好,所以我有点迷糊了,不知道是多事少了,而且冬天压力还看不准,多谢!

追答

不客气

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-25
空调制热时,粗管烫手,细管冰凉时为什么?能是缺少制冷剂吗?