空调所有部件都很干净。冬季虽然很冷,但是制热时粗管是排气管,并且烫手,说明室外机组有能力提取充足的热量,但是从室内机回流的细管却冰凉,正常制热状态下工作的空调,细管应该温热,并且室内机吹出的风几乎不热,所有一定是冷媒在室内机循环速度很慢,请指教,循环慢的原因时制冷剂多了还是少了,还是有脏堵?(我将室内机温感探头加热强制制冷已添加一些制冷剂,制冷工作时低压0.4,空调停机时均衡压力0.7)
追答晕 是少雪种了,正常的空调出厂是制冷低压为5-5.6,明显是压力不够啊
还有一个问题就是雪种受温度影响是非常大的。
建议你加雪种,用手感觉着加,同时看电流,不要过流了。
好的 谢谢您。我们这里现在零下15度,看网上有人说,冬天低压2.5就好,所以我有点迷糊了,不知道是多事少了,而且冬天压力还看不准,多谢!
追答不客气