应急照明灯供电时间?

应急照明灯供电时间?

按规定20分钟 《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》中关于供电时间的规定,与疏散时间、疏散宽度、疏散距离、建筑物耐火等级、建筑构件耐火性能、灭火(冷却)供水时间等技术要求是互相呼应的。关于疏散时间,《建筑设计防火规范》第10.1.2条规定供电时间20min主要是因为:实际火灾发生后约10min时火场产生的烟雾足以对人身造成伤害,如果此时人员还未撤离火场,很难再从火场逃生,规定供电20min时间上留了富余量。实际情况千变万化,不好预测,但从理论上讲仅提高应急灯具的供电时间,不同时提高其他技术要求,不能真正延长火灾时的疏散时间,只能造成资源浪费。
记得采纳啊
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-26
《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16-2008 中第198页中有明确规定:
1、一般平面疏散区域,竖向疏散区域,人员密集流动疏散区域及地下疏散区域应急照明最少持续供电 30min;
2、航空疏散场所,避难疏散区域应急照明最少持续供电 60min;
3、消防工作区域,如消防控制室、配电室、水泵房等应急照明最少持续供电180min。
第2个回答  2014-08-27
希望对您有帮助!本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2018-11-03
消防考试中应急照明只有4个时间:重要的消防场所是3小时(如消控室,建筑内水气系统的心脏:消防水泵房、气灭瓶组间) 民建超高层及其避难层是1.5小时;医、老及超10000平米的公共聚集场所(商展影+2个厅)是1小时;除这些之外的全部是0.5小时!不全但够考试用了……
第4个回答  2014-08-27
上海阳光泵业至今已经成立了5200余天,拥有超过14000家终端用户,地区覆盖全国29个省市自治区及美国、韩国、日本、南非等地区。出场的泵类产品超过300000台、目前在线运行产品合计超过200000台,每年的返修率低于0.3%。我们的目标是:让阳光走向世界!让世界充满阳光!8月重磅推出螺杆泵,凡是购买本公司水泵,将有机会获得2年保修,百度搜索:《上海阳光泵业》