门窗洞口尺寸大于多少需要设置构造柱?

如题所述

一般忙窗洞口如果是砖混结构的话,内墙大于或者等于2.1m的洞口两侧应设构造柱,地质构造的简称也就是包括褶皱节理和断层等最基础的地质元素,它们是岩石圈中构造运动的产物,也是各种地质构造,具有相应的地质现象和工程的地质条件。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-10-22

根据09年《全国民用建筑工程设计技术措施》,《国家抗震规范》的要求,砖混结构建筑大于1.2m进户门、其他门和窗洞口宽度大于等于2.1米,就应该设置构造柱

构造柱的作用一般为连接构造墙体,使其与主体结构形成一个整体,避免地震作用造成墙体变形或倒塌。框架结构的建筑,墙体开门窗洞添加构造柱须从多方面考虑。比如建筑洞口的形式,抗震,楼层的高度,料的大小,比重,构件的承重量,玻璃的大小,重量,锚固方法,安装工艺,抗风压,平面变形,安装后的美观度等综合后再设计。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-24

    门窗的窗间墙宽度小于1000mm,和门窗洞口宽度大于或等于2100mm时,必须设置构造柱。

    构造柱:

    在砌体房屋墙体的规定部位,按构造配筋,并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱,通常称为混凝土构造柱,简称构造柱(建筑图纸里符号为—GZ)。


    构造柱设置规范:

    按照抗震规范要求,构造柱主要设置于抗震墙中。

    120(或100)厚墙 当墙高小于等于3米时,开洞宽度小于等于2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;

    180(或190)厚墙 当墙高小于等于4m,开洞宽度小于等于3.5m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。

    墙体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应设置构造柱。

    当墙长大于8m(或墙长超过层高2倍)时,应该在墙长中部(遇有洞口在洞口边)设置构造柱。

    较大洞口两侧、无约束墙端部应设置构造柱 ,构造柱与墙体拉结筋为2Φ6@500,沿墙体全高布置。

第3个回答  2011-12-30
根据工程当地的抗震设防烈度的不同,有不同的标准。我们这里抗震设防烈度为八度,规定门窗的窗间墙宽度小于1000mm,和门窗洞口宽度大于或等于2100mm时,必须设置构造柱。追问

请问你是哪里,我这面是江苏苏州,有什么规范或图集吗?

追答

我在西安,看一下国标2008版抗震设计规范和条文解释。

本回答被网友采纳
第4个回答  2011-12-31
建筑抗震设计规范第7.3.1条,较大洞口,内墙指不小于2.1m的洞口;外墙在内外墙交接处已设置构造柱时应允许适当放宽,但洞侧墙体应加强