有几台高低温试验箱,要给冷却水系统配风冷式冷水机组,请教怎么计算需要的制冷量,配多大的冷水机组?

如题所述

这些温度试验箱,它们本身是自带了制冷系统的,只不过是水冷式的,也即需要使用外部的水来进行冷却散热。如无入水温度要求,可简单使用室外冷却塔便可。当然,按你说的要配冷水机来进行冷却,入水温度要求肯定是要低于一般自来水温的。当然需要探讨的是,针对这类温变箱,它们的降温试验需带走的热量是很小的,所以要用冷水机带走的热量主要是,在它们进行加热升温时的这部分热量,那么,可以简单地按照能量守恒定律来计算。也即是任何机器,需要用到冷水机冷却的话,因为它们使用了电能会转化成热能。也就是需要用冷水机散走的热量计算大约是机器功率的合总248.7KW,所以冷水机应选用制冷量是300KW的(尽可能选大一些,留点裕量)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考