电动机接触器不吸合,强迫按下电机会工作 一松手电机就不工作

接触器换的新的,线路应该没有错把 A1进电. A2出到14常开. 13和14常开 接到开关 ... 0910接触器!! ! 应该怎么量线路,和开关,电工小白 在线急等! 求师傅指导!!求师傅QQ

第1个回答  2017-12-10
应该是停止按钮的触点接触不良或断线引起的。追问

我接线应该是对的把! 停止按钮触电不良 应该怎么量

追答

接线应该是对的,停止按钮的两端短接一试,或用电压表测量A1与按钮两端电压是否正常。

追问

今天量了一下 下面A2进电 上面A1出电. 开关两个都换了 ,线路量了一下 都是通的! 接触器按照网上的方法,测量也是好的..  把 开 按钮和接触器都按下,A1量出240了,A1出电连接到了 上面的空开,空开品牌是施耐德的,右上角有两个接线孔 A1 就接到其中一个, 感觉这零线没有接到电源零线上面去,大哥帮我分析下!!!

追答

追问

如果这两个位置达到220是什么原因 不吸合,如果达不到又是什么原因

追答

那就有可能所换的接触器线圈是380V的,这就不可能吸合了。

追问

量的一下,突然又好了,不晓得什么原因,什么线路都没动

本回答被提问者采纳
第2个回答  2017-12-10
常开变常闭后,触点是否接触不良?用万用表欧姆档测量。停止按钮触点,这条线路,都要检查。追问

我接线应该是对的把!万用表欧姆档测量 线路两头的触点吗..开关好坏怎么测量

追答

也是测量开关两头的触点。或是,用导线接在常开下口,这头和开关测量电线是否断路。

启动钮可以开启接触器,说明常开以上无故障。

会话就可以。我没有QQ

追问

今天量了一下 下面A2进电 上面A1出电. 开关两个都换了 ,线路量了一下 都是通的! 接触器按照网上的方法,测量也是好的.. 把 开 按钮和接触器都按下,A1量出240了,A1出电连接到了 上面的空开,空开品牌是施耐德的,右上角有两个接线孔 A1 就接到其中一个, 感觉这零线没有接到电源零线上面去,大哥帮我分析下!!!

追答

这是3相电,是没有零线的,13、14那里和别的相线,都是380伏电压,

三相接触器,电磁线圈都是380伏供电。

本回答被网友采纳