用接触器连接并启动一部三相电机,按下接触器按钮时工作,但手一松开就停止工作,求解!!!!!!!!!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-09-25
没自锁,或者你把接触器自锁线接到了按钮的常闭按钮上了,如果是这种情况把接触器自锁的两根线接到常开按钮上就可以了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/S7q22PSF2.html
其他回答
第1个回答 2012-09-25
哈哈,那多简单,你没自锁呗,那是点动。需要弄个自锁电路才行
第2个回答 2012-10-09
没自锁,鉴定完毕。此电路属于电工入门电路,加强学习。注意安全。
第3个回答 2012-09-25
没有自锁啊,大哥
相似回答
...若出现
按启动按钮接触器就
吸合
,松开接触器就
释放的情况,问原因...
答:
这是自锁线路断了!查一下
接触器
常开触点是否接触不良?接触器一般有两组常开触点,如一组坏了可换用另一组。
大家正在搜
三相电机接触器怎么接
三相电机接触器接线图
三相接触器接线图解法
三相接触器的接线方法
3千瓦电机用多大接触器
380v三相接触器接线图
三相交流接触器接线图
接触器控制电机正反转接线图
三相交流接触器接法
相关问题
电动机接触器不吸合,强迫按下电机会工作 一松手电机就不工作
电机正反转怎么接线实物图
慈星机不能开机,用手按着ABB接触器,能开机。手一松又关了。...
交流接触器吸不住,用手一直按住可以,手一松就弹出来了。这是什...
22kW三相离心风机电动机多次维修,都是维修后没有多久就烧毁...