需要乘以修正系数。

1、计算测区平均回弹值,应从该测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值,余下的10个回弹值按下式计算:10式中Rm — 测区平均回弹值,精确至0.1; Ri — 第i个测点的回弹值。先假定平均回弹值Rm=36,平均碳化深度值dm=0.5。

2、非水平方向时按下式修正: Rm R i 1 10 i Rm Rm Ra 式中Rm — 非水平检测时测区的平均回弹值,精确至0.1; Ra — 非水平状态检测时的回弹修正值,按附表查询。

3、水平方向检测混凝土浇筑顶面或底面时按下式修正: t t Rm Rm Ra b b Rm Rm Ra t b 式中Rm、Rm — 水平方向检测混凝土浇筑表面、底面时的测区回弹值平均值; b Rat 、Ra — 混凝土浇筑表面、底面回弹值的修正值,按附表查询。

4、 当检测时回弹仪既非水平状态有非混凝土的浇筑侧面时,应先修正角度,再修正浇筑面。查附录A(测区混凝土强度换算表),得测区混凝土强度换算值32.6(MPa),按附表查询。

检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面,缓慢施压,准确度数,快速复位。测点宜在测区内均匀分布,相邻两点的净距离不宜小于2cm;测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于3cm。测点不应分布在气孔或外露石子上,同一点只能弹一次。每一测区记录16个回弹值,每一测点的回弹值精确到1。

扩展资料

回弹仪操作规程:

1、将弹击杆顶住混凝土的表面,轻压仪器,使按钮松开,放松压力时弹击杆伸出,挂钩挂上弹击锤。

2、使仪器的轴线始终垂直于混凝土的表面并缓慢均匀施压,待弹击锤脱钩冲击弹击杆后,弹击锤回弹带动指针向后移动 至某一位置时,指针块上的示值刻线在刻度尺上示出一定数值即为回弹值。

3、使仪器机芯继续顶住混凝土表面进行读数并记录回弹值。如条件不利于读数,可按下按钮,锁住机芯,将仪器移至它处读数。 

4、逐渐对仪器减压,使弹击杆自仪器内伸出,待下一次使用。

混凝土强度检测方式:

1、单个检测:适用于单个结构或构件的检测;

2、批量检测:适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料、成型工 艺、养护条件基本相同且龄期相近的结构或构件。批量检测时,抽检数量不得少于同批构 件总数的 30%且不得少于 10 个。 抽检构件时, 应遵循随即抽取重点部位或有代表型的构件。

参考资料来源:百度百科——混凝土强度等级

参考资料来源:百度百科——混凝土回弹仪

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-21

要乘以修正系数,还要检测碳化深度,才能换算出该批混凝土强度。

计算测区平均回弹值,从该测区的 16 个回弹值中剔除 3 个最大值和 3 个最小值,余 下的 10 个回弹值按下式计算: 10 式中Rm — 测区平均回弹值,精确至0.1; Ri — 第i个测点的回弹值。

非水平方向时按下式修正: Rm R i 1 10 i Rm Rm Ra 式中Rm — 非水平检测时测区的平均回弹值,精确至0.1; Ra — 非水平状态检测时的回弹修正值,按附表查询。

扩展资料:

平均回弹值Rm=36。则按规程求得的平均碳化深度值,由规程附录A、附录B、附录C查表得出。我们先排除附录C,因附录C是(测区高强混凝土强度换算表),题目是C25。

剩下是乘附录A、附录B,先假定平均回弹值Rm=36,平均碳化深度值dm=0.5。查附录A(测区混凝土强度换算表),得测区混凝土强度换算值32.6(MPa)。

参考资料来源:

百度百科-混凝土强度等级

百度百科-混凝土回弹仪

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-24
C25混凝土顶板,用回弹仪回弹后,平均值为36,如何算出该混凝土强度?要不要乘以修正系数?
要不要乘以修正系数?
答:平均值为36。(平均值为36,和平均回弹值( Rm)的概念是需要统一,平均回弹值是不用修正、和需修正而得到的值。故您的“平均值为36”,根据您的是否是“平均回弹值( Rm)”作为答者只能告您是否属下面的情况:)
若是5.0.2 非水平方向检测混凝土浇筑侧面时,应按下列公式修正::(在百度知道上,我水平差,没有办法表达公式中上下标,在该公式中m、mα、aα是R的下标)

Rm=Rmα+Raα (5.0.2)
式中 Rmα——非水平状态检测时测区的平均回弹值,精确至0.1;
Raα——非水平状态检测时回弹值修正值,应按本规程附录D选用。

若是5.0.3 水平方向检测混凝土浇筑表面或浇筑底面时,应按下列公式修正:(在百度知道上,我水平差,没有办法表达公式中上下标,在该公式中m、a是R的下标t、b是R的上标。)
Rm=Rmt+Rat (5.0.3-1)
Rm=Rmb+Rab (5.0.3-2)
式中 Rmt 、Rmb —水平方向检测混凝土浇筑表面、底面时,测区的平均回弹值,精确至0.1;
Rat 、Rab ——混凝土浇筑表面、底面回弹值的修正值,应按本规程附录E采用。
5.0. 4 当检测时回弹仪为非水平方向且测试面为混凝土的非浇筑侧面时,应先按本规程附录D对回弹值进行角度修正,再按本规程附录E对修正后的值进行浇筑面修正。
如何算出该混凝土强度?
答:平均值为36。(平均值为36,和平均回弹值( Rm)的概念是需要统一,平均回弹值是不用修正、和需修正而得到的值。故您的“平均值为36”,根据您的是否是“平均回弹值( Rm)”作为答者只能假定:平均值为36是平均回弹值( Rm)。才能作答,否则无法回答。)
平均回弹值Rm=36。则按规程求得的平均碳化深度值,由规程附录A、附录B、附录C查表得出。我们先排除附录C,因附录C是(测区高强混凝土强度换算表),题目是C25。
剩下是程附录A、附录B,先假定平均回弹值Rm=36,平均碳化深度值dm=0.5。
查附录A(测区混凝土强度换算表),得测区混凝土强度换算值32.6(MPa)。
查附录B(测区泵送混凝土强度换算表),得测区混凝土强度换算值35.5(MPa)。
以上回答供您参考。《回弹法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 23-2001不能用。我是根据该规程的修订的(送审稿)作答的。若有出入,以正本为准。追问

附录A和附录B中测区混凝土和测区泵送混凝土怎么区分?

追答

追问 附录A和附录B中测区混凝土和测区泵送混凝土怎么区分?
答: 附录A,非泵送混凝土。即工地自拌的。原《回弹法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 23-2001中的附录A。
附录B,即原《回弹法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 23-2001,泵送混凝土强度换算值的修正值,费解。现改成直接查表法。

本回答被网友采纳
第3个回答  2012-01-15
当然了,回弹点为16个,去除三个最高和三个最低,中间10个取平均,还要取碳化深度以及顶底面的修正系数换算.
第4个回答  2012-01-15
要乘以修正系数,还要检测碳化深度,才能换算出该批混凝土强度。