请问监理怎样去控制锚索的施工质量及控制重点?

如题所述

  监理控制锚索的施工质量及控制重点的措施:
  (1)在锚索正式开工前至少28d,要求承包人应将详细的预应力锚索施工方案报监理工程师批准,否则不得钻孔。
  (2)根据各工点工程立面图,要求承包人按设计要求,将锚孔位置准确测放在坡面上,孔位误差不得超过±50mm。如遇既有刷方坡面不平顺或特殊困难场地时,需经设计监理单位认可,在确保坡体稳定和结构安全的前提下,适当放宽定位精度或调整锚孔定位
  (3)检查承包人的钻机就位及脚手架搭设情况:锚孔钻进施工,搭设满足相应承载能力和稳固条件的脚手架,根据坡面测放孔位,准确安装固定钻机,并严格认真进行机位调整,确保锚孔开钻就位纵横误差不得超过±50mm,高程误差不得超过±100mm,钻孔倾角和方向符合设计要求,倾角允许误差位±1.0°,方位允许误差±2.0°
  (4)要求承包人采用干钻,禁止采用水钻,以确保锚索施工不致于恶化边坡岩体的工程地质条件和保证孔壁的粘结性能。钻孔速度根据使用钻机性能和锚固地层严格控制,防止钻孔扭曲和变径,造成下锚困难或其它意外事故。
  (5)要求承包人对钻进过程中对每个孔的地层变化,钻进状态(钻压、钻速)、地下水及一些特殊情况作好现场施工记录并做好相应的监理记录。如遇塌孔缩孔等不良钻进现象时,须立即停钻,及时进行固壁灌浆处理(灌浆压力0.1~0.2MPa),待水泥砂浆初凝后,重新扫孔钻进。
  (6)钻孔孔径、孔深要求不得小于设计值。为确保锚孔直径,要求实际使用钻头直径不得小于设计孔径。为确保锚孔深度,要求实际钻孔深度大于设计深度0.2m以上。
  (7)钻进达到设计深度后,不能立即停钻,应要求承包人稳钻1~2分钟,防止孔底尖灭、达不到设计孔径。钻孔孔壁不得有沉碴及水体粘滞,必须清理干净,在钻孔完成后,使用高压空气(风压0.2~0.4MPa)将孔内岩粉及水体全部清除出孔外,以免降低水泥砂浆与孔壁岩土体的粘结强度。除相对坚硬完整之岩体锚固外,不得采用高压水冲洗。若遇锚孔中有承压水流出,待水压、水量变小后方可下安锚筋与注浆,必要时在周围适当部位设置排水孔处理。如果设计要求处理锚孔内部积聚水体,一般采用灌浆封堵二次钻进等方法处理。
  (8)锚孔钻造结束后,现场监理必须进行检验,合格后,方可进行下道工序。孔径、孔深检查一般采用设计孔径、钻头和标准钻杆在现场监理旁站的条件下验孔,要求验孔过程中钻头平顺推进,不产生冲击或抖动,钻具验送长度满足设计锚孔深度,退钻要求顺畅,用高压风吹验不存明显飞溅尘碴及水体现象。同时要求复查锚孔孔位、倾角和方位,全部锚孔施工分项工作合格后,即可认为锚孔钻造检验合格
  (9)锚索体安装前,要进行检查,应确保每根钢绞线顺直,不扭不叉,排列均匀,除锈、除油污,对有死弯、机械损伤及锈坑处应要求承包人剔出。钢绞线沿锚索体轴线方向每1.0~1.5m设置一架线环,保证锚索体保护层厚度不小于20mm。
  安装锚索体前再次进行认真检查核对锚孔编号,确认无误后再用高压风吹孔,人工缓缓将锚索体放入孔内,用钢尺量出孔外露出的钢绞线长度,计算孔内锚索长度(误差控制在50mm范围内),确保锚固长度。
  (10)注浆采用水泥砂浆,注浆前要检查施工配合比。
  (11)框架梁施工前,基础先铺垫2cm砂浆调平层,再进行钢筋制作安装。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-16
第一锚索材料的抗拉检测、力学实验检测等复检;
第二施工过程,包括孔径、孔深度、自由段长度、注浆量以及水泥材料和配比的检查
第三是张拉检测,全程旁站几根锚索的张拉力,就能大概知道大部分的质量状况
第2个回答  2012-01-16
第一锚索材料的抗拉检测、力学实验检测等复检;
第二施工过程,包括孔径、孔深度、自由段长度、注浆量以及水泥材料和配比的检查
第三是张拉检测,全程旁站几根锚索的张拉力,就能大概知道大部分的质量状况
第四是张拉双控:伸长量和张拉力控制本回答被网友采纳