挡土墙基地承载力不够 如何解决?

问题是这样的,现有一个8米高的重力式挡土墙(材料:素混凝土浇灌的 ),建在一个山区路的下挡土,山体很陡,坡度大概60度左右。在施工验槽的时候,发现墙趾处的基底承载力不满足设计要求的300KPA,但墙踵处可以满足。因此,有关方提出这样的设想:将墙趾处挖一个小槽子,里面灌上混凝土结构,以满足整个墙趾部分的基底承载力要求。。。不清楚这样可以做不? 是否有这样的做法? 还有这样对整个墙体是否有影响? 以及槽子多深,多宽? (8米高挡墙,基础宽3.5m,墙顶宽1.6m)谢谢大家了
1L的,修改设计?不是开玩笑吧。承载力的300KPA要求我们是不会修改的。现在我个人有个方案,就是把整个基槽深挖1米,然后把这1米换填为碎石,人工夯实。再在这个基础上浇灌混凝土挡墙。不知可行不? 求解

一直往下挖?如果一直往下挖,都挖不到设计的承载力呢?难道就没有办法可以解决了么?

OK了,问题解决了。设计要求是不可能改的。最后打的碎石桩!

个人意见,如果不需要挖的很深就能到达设计要求的300承载力是可以的,否则建议按照现在的承载力,修改设计

开什么玩笑?碎石的承载力能达到多少,有数吗?300kpa的承载力知道什么概念,需要什么类别的岩石有数吗?换填碎石还不如不挖呢。假如挖深1米,甚至10米也达不到设计承载力呢?修改设计,是把设计院还有勘察的到现场看看,由设计部门提出设计修改方案。现在的承载力必须达到300,那还有什么好说的,使劲往下挖,什么时候可以了什么时候停下,再讨论超挖部分的处理方案。。

前面说的很清楚,修改设计,你却认为开玩笑??!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-03
这种情况下很容易下沉变形导致挡土墙破坏。如果设计了钢筋混凝土条形基础就好了。
1、削低挡土墙背后土方高度;操作最简单,效果也最有保证。
2、增加地基强度。水泥搅拌桩等等。注意必须跳着施工,保证地基强度,防止施工期间挡土墙破坏。
3、削低挡土墙部分高度。设置钢筋混凝土压顶加锚杆。
4、不知道墙身增加锚杆是否会破坏墙体。还可以在挡土墙根部增加压梁,施工井格压梁压住挡土墙。
第2个回答  2010-06-04
打桩一种办法,还有一种简单的办法:做个钢筋混凝土的扩展基础。。。(挡土墙图集上有现成的。。)

补充一下:楼主的思考问题具有巨大跳跃性,复杂的逻辑性(剪不断、理还乱的那种),建议楼主改行写诗。。(在否定与自我否定的基础上,成就讲举世瞩目~~)本回答被网友采纳
第3个回答  2021-10-17
根据《建筑地基基础设计规范》GB50007规定,这种情况下很容易下沉变形导致挡土墙破坏。