变压器最大输出短路电流怎么计算?

最大输出短路电流!!!!

今天才看到你的问题,很对不起!
最大的短路电流倍数是短路阻抗的倒数。如果是4%的阻抗,那么他的最大的短路电流倍数是100/4=25倍。如果高压的额定电流是100A,那么最大的短路电流是:100*25=2500A。但实际上不一定能达到这个短路电流,还要看你的电网系统容量和在哪里短路。

补充回答:
最大输出短路电流的说法不太确切。你想,如果是变压器出线端短路了。还有输出吗?
假设:电网容量无限大。又在变压器出口端短路。这是最严重的情况。这对变压器的危害是非常大的。这时最大的短路倍数,就是短路阻抗的倒数。

你看,是这个意思吗?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-25
先得看三个方面
1)你变压器的冷却方式,油冷、风冷、自然冷却
2)你变压器的温度等级,设计温升和最大温升的余量
3)变压器的工作时间
按照你的问题来说,变压器的最大输出电流
1)如果连续工作,那么最大电流就是额定电流,也就是线电流
i=sn/u/√3
sn:三相变压器总功率
u:三相变压器的线电压
2)如果是短时间工作,或者间歇工作,可以适当加载,最大输出电流可以增大,具体得根据变压器的工作时间、散热条件,来计算变压器的平衡温升,只要不超过其耐温等级就可以
第2个回答  2010-05-25
短路电流跟次级电压和阻抗比有关。电力变压器为了限制短路电流,阻抗比都在4&,高压变压器还更高。最大输出电流也就是变压器额定的输出电流,当然短时可以超一定的负载,具体要看情况而定。
第3个回答  2010-05-27
输出电压/短路阻抗(阻抗变压器铭牌上有)=短路电流(保护整定是用)