回弹仪检测混凝土抗压强度怎么算?

如题所述

按《JGJ T 23-2001回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》的规定进行回弹强度计算。

当测区数少于10个时,按取最小值。

当测区强度值出现小于10.0MPa时,取<10.0MPa

当测区数不少于10个或按批量检测时,按“平均值-1.645标准差”进行计算。(对于构件有补充规定:当平均值小于25MPa,标准差大于4.5MPa时,或平均值≥25MPa,标准差大于5.5MPa时,该批构件应全部按单个构件检测。)

所说的只有两个数据(如果是考虑碳化等因素选择的最终值的话),按最小值取值。即14.3MPa。<15MPa,回弹强度不合格。

扩展资料: 

我国最新标准C60强度以下的采用边长为150mm的立方体试件作为混凝土抗压强度的标准尺寸试件。

按照《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002,制作边长为150mm的立方体在标准养护(温度20±2℃、相对湿度在95%以上)条件下,养护至28d龄期,用标准试验方法测得的极限抗压强度,称为混凝土标准立方体抗压强度,以fcu,k表示。

参考资料来源:百度百科-回弹法