海湾消防联动主机公式怎么编

如题所述

海湾消防联动主机的公式编排方法主要有五种形式,每种都有其特定的应用场景。以下是详细的解释:

1. 常规型

常规型公式基于简单的与、或逻辑关系,比如"(X1),(X1*X2)+(X3*X4*X5)",其中X代表探测部件地址,格式为"机器-回路-地址"。在本机中,可以直接省略机器号,如"回路-地址"。例如,"(1-1) = (1-2)"意味着1号回路2号报警启动1号回路1号模块,也可以写成"(0-1-2)"或"(0-1-2-1)",但"(1-1) = (1-2-1)"是错误的。

2. 定时型

定时型公式用于设定模块在特定时间启动,如"C(10,00)"表示在10点整触发联动模块。

3. 扩展型

当编程过长时,可使用虚拟地址扩展,如"Y(1-2) = Y(1-64) + Y(1-65)",扩展地址范围为64至127。

4. 累计型

累计型公式用于当一组地址中有多个报警时触发联动,例如"A5(1-1~1-10,1-20,2-30)",表示当1回路1至10号、1回路20号和2回路30号中有5个或以上报警时,联动模块启动。

5. 续动型
续动型公式是当一个输出模块动作时,联动其他模块,如"B(1-10)",当总线上1号回路10号联动地址被触发时,联动模块启动。

以上这些公式适用于海湾消防联动主机的逻辑控制,具体选择哪种方式取决于实际的系统需求和设计。请根据设备手册和设计规范进行精确设置。