1、已知砖砌平拱过梁的构造高度为240mm,墙厚240mm,过梁净跨,采用MU10砖,M2.5混合砂浆砌筑,求砖砌平拱过梁能承受的均布荷载。(M2.5混合砂浆弯曲抗拉强度设计值为0.17MPa,抗剪强度为0.08MPa)2、钢筋混凝土梁,截面尺寸为b×h=200×500mm,梁端支撑长度为240mm,梁的两侧均有墙体。梁端荷载设计值产生的支座力59 kN,上部荷载传来的轴力设计值N0=175 kN。窗间墙尺寸为1500×240mm。采用MU7.5粘土砖和M2.5混合砂浆砌筑,f=1.19N/mm2,试验算梁端下砌体局部受压承载力是否满足要求。【γ】=23、截面为370×490mm的砖柱,采用MU10砖和M5水泥砂浆砌筑,H0=H=3.5m,荷载设计值在柱底产生的轴向力为200kN, f=1.58N/mm2,α=0.0015,试验算此柱承载力是否满足要求。 一共三题,需要详细解题步骤,谢谢
1、过梁净跨为
还有烦请你能手写拍照回答可以吗,谢谢
不好意思哈,是第二题的Y=2,3是第三题题号,排版问题。关于时间,谢谢你的建议,这问题不着急的哈,等你有时间还请帮我完成上面两道题,谢谢
关于时间,谢谢你的建议,这问题不着急的哈,等你有时间还请帮我完成上面两道题,最好是手写拍照回答,谢谢
第一题过梁净跨为
第一题,砖过梁的模量w=240³/6=2304000mm³,题给抗拉强度0.17N/mm², ∴能承担的抗裂弯矩M=0.17×2304000=391680(N·mm)即0.39168KN·m。
令0.39168=0.125q×1.2², 得q=2.176KN/m。
第二题,按规范5.2.2式算得局部抗压强度提高系数γ=1+0.35√(Ao/Al-1)=1.35; 砌体抗压强度设计值按规范5.2.1规定不考虑调整系数γa的影响,即题给1.19N/mm;Al=240×240=57600.按规范5.2.1式及图5.2.2(d) Nl=1.35×1.19×57600=92534.4(N)即92.53KN; 而窗间墙的平均轴压应力为175000÷1500÷240=0.486(N/mm²),摊在Al面积上的压力=57600×0.486=28000(N),即28KN; 28+59 =87(KN),
87KN<92.53KN(Nl), 所以安全!