电流互感器耐压试验有什么注意事项

如题所述

1、凡试验区域应设置安全围栏,无关人员不得进入;
2、注意施工用电安全;
3、每次高压试验开始前,必须指定专人负责监护,并通知在附近工作的其他人员;
4、高压试验区域应设安全围栏,并挂“高压危险”警示牌;
5、高压试验设备的外壳必须接地。接地线应使用截面积不小于4平方毫米的多股软铜 线,接地必须良好可靠,严禁接在自来水管、暖气管、易燃气体管道及铁轨等非正规的接地体上;
6、被试设备的金属外壳应可靠接地。高压引线的接线应牢固并应尽量缩短,高压 引线必须使用绝缘子支持固定;
7、现场高压试验区域及被试系统的危险部位及端头应设临时遮栏或拉绳,向外悬 挂“止步,高压危险!”的标示牌,并设专人警戒;
8、高压试验合闸前必须先检查接线,将调压器调至零位,并通知现场人员离开高 压试验区域;
9、高压试验必须有监护人监视操作。升压加压过程中,作业人员应精神集中,监 护人应大声呼唱,传达口令应清楚准确;
10、试验用电源应有断路明显的双刀开关和电源指示灯。更改接线或试验结束时, 应首先断开试验电源,进行放电(指有电容的设备),并将升压设备的高压部分短路接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-24
1.一次绕组的重复工频耐压试验应在规定试验电压值的80%下进行。电压互感器两个一次接线端子间,不可进行电压值超过额定电压因数下电压的工频耐压试验,否则将损坏电压互感器。对于半绝缘接地电压互感器,在进行一次绕组对二次绕组及地的绝缘检测时,只能做感应耐压试验。安装在线路中的接地电压互感器,在进行母线对地、母线之间、以及断口之间工频耐压试验时,必须将电压互感器退出线路,否则会因处置不当将电压互感器烧毁。对于全绝缘的接地电压互感器和不接地电压互感器,在进行一次绕组对二次绕组及地间的绝缘检测时,可以进行工频耐压试验,但必须注意一次绕组的两个端子应可靠的连接在一起施加高压。在进行母线对地、母线之间、以及断口之间工频耐压试验时,必须将电压互感器退出线路,否则会因处置不当将电压互感器烧毁。本回答被提问者采纳
第2个回答  2022-09-07

电流互感器耐压试验有什么注意事项?

1,为了安全起见,电压互感器的二次侧必须要可靠接地!防止高压窜如二次侧危害人身及设备安全。

2,接线时候要注意一二次侧的接线端子的极性,以保证测量的准确性。

3,一次侧需并联在电路中,通常电压互感器的一二侧都应装熔断器作短路保护。

4,电压互感器二次侧不允许短路,否则会产生很大的短路电流(需要加装熔断器作短路保护)!