热继电保护器设定值和电机的功率有什么关系?380V三相的
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-09-23
热继电保护器设定值和电机的功率有直接关系,保护器设定值通常要稍大于电机工作电流一点,如电机工作电流是3.5A,保护器设定值就要在4-4.5A之间,只有这样才能保护电机和防止误动作,保护器设定值过小或过大会造成频繁保护动作或失去保护电机的作用
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F248qq7FFPq44M4487q.html
其他回答
第1个回答 2013-09-23
热继电保护器也就是电机过载保护器,其设定值可参照电机额定电流而定,一般情况下其设定值大于额定电流的5%即可。
第2个回答 2013-09-23
一般热继电保护器设定值稍大于电机的额定电流
第3个回答 2013-09-23
电动机铭牌上面都有个工作温度的范围,设定不要超过上限温度,或者超10%都行~~~~~
第4个回答 2013-09-23
大于一个千瓦两个电流
相似回答
电机热继电
器
整定
电流是多大?
答:
一、相对于
三相电机
,380V电压,可以按公式P=UI 计算得出大致电流为8A左右。在日常中有一个经验公式:I=2P,就是
380V的
交流电机额定电流约等于两倍额定功率。这样子算出的电流为6A,但是考虑到电机起动电流会较大,所以应高一档选择,仍然按8A选择。按现在行业主流接触器型号来说,应选用9A的接触器。...