一、稳压泵启泵压力不是要大于消防主泵0.07-0.1mpa,这个要看设计的原理;
1、一般稳压泵是需要一个设定的压力波动值,流量开关启泵的和有稳压泵的压力无关的,低压压力开关启泵的是设置的水箱的水没有的静压压力就是启泵的限制的。
2、稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s;
扩展资料:
一、稳压泵的设计压力应符合三个条件:
1、稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求;
2、稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa;
3、稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。
二、无气压水罐配套设置时,稳压泵的流量按不大于一个喷头或一个消火栓的水量计算。有气压水罐配套设置时,系统的水量补充和压力保证是靠气压水罐来实施的,稳压泵的流量只需满足气压水罐对流量的要求,即稳压泵的流量应考虑气压水罐的调节容积的因素。
三、此时,稳压泵流量应按气压给水设备罐内空气和水的总容积和罐内水的容积计算公式计算确定。水泵出水量应为当罐内为平均压力时,不小于管网最大小时流量的1.2倍。
参考资料:百度百科-稳压泵