钢筋混凝土地面的做法

有一新建车间位于温州地区靠海边,8米X9米的框架结构,桩基础,现主体结构已经完成。基础梁距离车间地面大约70cm,车间地面荷载大约每平米2吨至10吨不等.第一个方案:沿每条基础梁(8mX9m)砌基础墙,然后回填,再在基础墙上铺设双层双向10直径钢筋的12厚C30混凝土)也就是基础地面分块支撑在基础梁上)。第二方案:回填70cm土夯实后,满铺双层双向14直径钢筋的20厚C30混凝土。请教哪种方案合理些?会不会由于车间地面荷载不均匀,对主体产生不良影响?

第一方案,没回填,等于这700mm是架空的。而且双层双向10直径钢筋的12厚C30混凝土其实不算很厚,2~10吨不等,要求比一般的楼板高一些。
第二方案,其实和一般的路面相似。如果是车间,到时候会有设备在上面,而且有可能到时候会有车进来装货或者卸货,这个做厚点可以的。
第三方案,在有设备区域、车道区域、仓库区域按第二方案做,在荷载不大的区域(如员工休息区),采用回填压实,上铺设双层双向10直径钢筋的12厚C30混凝土。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-12
建议选取第二方案。

第一方案没回填,等于这700mm是架空的。而且双层双向10直径钢筋的12厚C30混凝土其实不算很厚,2~10吨不等,要求比一般的楼板高一些。

第二方案,其实和一般的路面相似。由于你是车间,我估计到时候会有设备在上面,而且有可能到时候会有车进来装货或者卸货,这个做厚点可以的。

我给第三个方案:在有设备区域、车道区域、仓库区域按第二方案做,在荷载不大的区域(如员工休息区),采用回填压实,上铺设双层双向10直径钢筋的12厚C30混凝土。

仅供参考。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-06-07
由于该厂房的荷载较大,建议采用第2方案。但要按规范要求每6m*6m的范围设置分隔缝(要将各段严格分断),地面的砼与厂房的梁柱也要留沉降缝,以免荷载直接作用于厂房。
第3个回答  2010-06-05
尽量把地面和基础梁分开 用第二种方法好点,我们以前吃过这方面的亏,局部受压太大,把基础都压偏了,厂房柱跟着偏。
第4个回答  2010-06-05
你的工程就没有一份正式的图纸吗?