变压器两组26v最好是3根引线,其中公共中线接地,如果2组26v是分开的,有4根线,必须先将其中2根线连起来变成1根线接地,然后形成总的3根引线。
需要特别注意的是:将其中2根线连起来变成1根线,必须是1个绕组的头与另外1个绕组的尾相连,否则接上负载后,变压器将严重发热;可以先试一下,建议用数字万用表串联在220V中,观察交流电流;如果接上负载后,变压器不热或者交流电流读数较小,表示正常。然后按下图接线便可成功:
追问我没测过,把两根地线连在一起,就这样连续用了几小时,没发现问题,400瓦环牛变压器推250瓦功放
追答这就对了,如果要双26V就按照 给的图去做。