单位的4台凯泉90KW潜水泵,停用6个月左右,用摇表测得线圈对地绝缘0.1兆欧,按规定是不能开机了,由于急用,硬是开机试运行,没想到电流等一切正常,也没发生跳闸,就4台机都开了。事后再测绝缘电阻,有2台泵2兆欧左右,2另外2台也高于0.5,以为正常了,可5个小时后再测绝缘,又是0.1以下,又开机运行一段时间,再测,绝缘又高了,又停几小时,绝缘又0.1以下。 这到底是什么回事?是故障还是正常?我的泵到底要不要维修? 请高手指点!