法兰如何跨接接地线?

如题所述

以下是各个标准对法兰跨接的要求,都是标准原内容,可以参考,很详细了。如果你这有具体的情况,还可以不创说明,希望对你有帮助。
化工企业防雷和防静电接地检测实施细则”防静电部分。
三、防静电 
  1.金属罐、设备、管道应有防静电接地。
  2.可燃气(液)体、可燃固体的管道在下列部位,应有防静电接地:
  (1)进出装置或设施处;
  (2)爆炸危险场所的边界;
  (3)管道泵及其过滤器、缓冲器等。
  3.可燃气(液)体管道的法兰、阀门的连接处,应有金属跨接线。当法兰用5根以上螺栓连接时,法兰可不用金属线跨接,但必须构成电气通路。
  4.装卸场地应有防静电接地。
根据SH3501-2002中的6.2.13条:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。当每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.003欧时,应有导线跨接。
《GB50074-2002石油库设计规范》
14.2.14 在**危险区域内的输油(油气)管道,应采取下列防雷措施:
1 输油(油气)管道的法兰连接处应跨接。当不少于5根螺栓连接时,在非腐蚀环境下可不跨接。
2 平行敷设于地上或管沟的金属管道,其净距小于100mm时,应用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m。管道交叉点净距小于100mm时,其交叉点应用金属线跨接。

二、DB 42 512-2008易燃易爆场所防雷装置及防静电接地装置检测技术规范
6.2.2.2 油气管道系统
6.2.2.2.1 检长距离无分支管道及管道在进出工艺装置区(含生产车间厂房、储罐等)处、分岔处应按要求设置接地,测试其接地电阻。
6.2.2.2.2 检查距离建筑物100m内的管道,应每隔25m接地一次,测试其接地电阻。
6.2.2.2.3 检查平行管道净距小于100mm时,每隔20~30m作电气连接,当管道交叉且净距小于100mm时,应电气连接,测试其电气连接。

检查管道的法兰应跨接连接,在非腐蚀环境下不少于5根螺栓可不跨接,测试法兰跨接的过渡电阻。静电连接线的材质、规格宜符合本标准附录H(资料性附录)表H.1的要求。
三、《GB 50156-2002汽车加油加气站设计与施工规范》
10.3.3 在**危险区域内的油品、液化石油气和天然气管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时,在非腐蚀环境下,可不跨接。