plc输入公共端带输出24V,是闭合信号输入那种,公共端接什么,是正24V还是0V,或是不接?

如题所述

这个输入公共端接什么与有没有输出24V无关。
有两种情况,一种是输入公共端在内部与24V的正或者24V的负相连了,那么这种的可以不用接公共端,直接给信号就可以了。
另一种情况是输入公共端内部与24V没有相连,这种的一般输入公共端接24V的正负都可以。
具体的最好就是看手册,以手册上给出的原理图为准。
望采纳。。。。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-08-27
先确认你的两台PLC都选用模拟量输入信号,如果真的是这样的话就有问题了,两个PLC的通道都是接收信号的,缺少4-20MA的信号源,这个回路就不会通了。你的接线思路是符合串联电路的原理,但是只从闭合电路来看的话,回路中就没有电流形成,缺少负载。如果你是想把一个PLC的信号传给另一个PLC的话,应用模拟量输出通道。