10千瓦的用电功率需要多粗的铜芯线?

门市电路装修,3台冰柜,还有几样其他电器。预计同时用电量最高峰时功率可达到10千瓦左右。原装电表是120A。请教电路装修,主线的线材要选用什么样的?电表需要更换吗?

10千瓦用多大的电线答案

根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 1、口决:低压380/220 伏系统: 电力加倍,电热加半(含照明)。 单相千瓦,4 . 5 安。 单相380 ,电流两安半。 注:计算电流时,当电流达十多安或几十安心上,则不必算到小数点以后,可以四舍五入成整数。 【例1 】5.5 千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。 【例2 】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5 安。 【例3 】1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安。 【例4 】1000 瓦投光灯按“单相千瓦、4.5 安”算得电流为4.5 安。220 伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。比如36伏电压,以220 伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6 × 4.5=27 安。比如36 伏,60 瓦的行灯每只电流为0.06 × 27=1.6 安。 【例5】21 千伏安的交流电焊变压器,初级接单相380 伏,按电流两安半算得电流为53 安。

二、 导体载流量 导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。 1、口决: 10 下五,1 0 0 上二。 2 5 ,3 5 ,四三界。 7 0 ,95 ,两倍半。 穿管温度,八九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 2、说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准。若条件不同, 口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”,来表示。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-20
10千瓦的电器功率,工作电流是45A左右,60A的电表就可以了,所以原来的电表完全可以使用。电源线是明线铺设的可使用6平方的铜芯线,如果是暗线铺设,应使用10平方的铜芯线。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-06-08
总功率10千瓦,电流在45A左右,120A的电表富富有余,不必更换。主线应选用10平方铜线。
第3个回答  推荐于2017-10-02
  10千瓦的电器功率,明线铺设的可使用8平方的铜芯线,如果是暗线铺设,应使用10平方的铜芯线。

  电流在单位时间内做的功叫做电功率。是用来表示消耗电能的快慢的物理量,用P表示,它的单位是瓦特(Watt),简称"瓦",符号是W。
  作为表示电流做功快慢的物理量,一个用电器功率的大小数值上等于它在1秒内所消耗的电能。如果在"t"(SI单位为s)这么长的时间内消耗的电能“W”(SI单位为J),那么这个用电器的电功率就是P=W/t(定义式)电功率等于导体两端电压与通过导体电流的乘积。
第4个回答  2010-06-14
建议该用3相供电,比较平衡