冷库安装技巧?

制冷支持:chin-1037

一般冷库多由制冷机制冷,利用气化温度很低的液体作为冷却剂,使其在低压和机械控制的条件下蒸发,吸收贮藏库内的热量,从而达到冷却降温的目的。那我们如何安装大型冷库制冷设备?
1、准备工作。准备工作包括制定好冷库安装工程规划,准备好施工场地和施工材料。冷库施工的各种材料都是根据客户需求来制定的。制定好施工规划后,整理出符合要求的施工场所,把所有安装材料运到施工场地,核对材料质量和型号,确认无误后开始安装冷库。
2、安装库体。我国现今的中小型冷库基本是用库板拼装成的组合冷库,大型冷库多是土建冷库。按照工程规划,拼装或建造好冷库的库体,安装好库门。库体要求平整,紧密结实,无空心感,密封性、防潮、防冻、承重等符合工程要求;库门要开关灵活,密封性好。
3、安装制冷设备。冷库的制冷系统包括库内的蒸发器和库外的机组。所以设备都要按照施工规范,在符合要求的位置水平牢固安装好设备,并且有相应的保护措施。
4、安装电控系统。冷库的电控系统包括电控箱、电动门、库内照明灯等一些电气设备。冷库电源要求是稳定的三相四线(380v),按需可采用独立电源或配置后备电源。电路要排放合理,有相应的保护措施。
5、连接制冷系统。要用电线、铜管等把冷库制冷机组、电控系统等部件连接起来,连接管道要连接紧密,并且有相应的保温、保护措施。
6、安装其他设施。由于冷库储存货物种类和使用方法不同,不同的冷库会要求另外配置一些设备,如加湿器、货架、运输带等便于用户使用冷库的设备和设施。
7、调试冷库。冷库的全部部件安装并连接好后,就可以启动冷库进行调试了。根据客户的需要,把冷库的数值调整好,测试冷库,冷库可以达到预定温度,降温速度和冷库运行正常,冷库就可以交付使用了。冷库安装单位还要为冷库使用方提供冷库使用和管理知识的培训,以及一些售后的服务。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-16
 冷风机、管道的安装
  1、冷风机安装
  (1) 冷风机的安装位置要求远离库门,在墙的中间,安装后的冷风机应保持水平;
  (2)冷风机吊装在顶板上,其固定必须用专用的尼龙螺拴(材质尼龙66),以防冷桥形成;
  (3 当用螺栓固定冷风机时,要求在顶板上部加装长度大于100mm、厚度大于5mm的方木块, 以增加库板承重面积,防止库板凹陷变形,同时可以防冷桥形成;
  (4)冷风机和背墙之间的距离为300~500mm,或按冷风机厂家提供的尺寸;
  (5) 冷风机风向不能倒转,确保冷风机往外吹风;
  (6)当冷库化霜时风机电机必须断开以防止融霜时将热风吹入库内;
  (7) 冷库装货高度应低于冷风机底部至少30cm。
  2、 制冷管路安装
  (1)在安装膨胀阀时,感温包必须扎紧在水平回气管上部,并保证与回气管接触良好,在回气管外应加以保温,以防止感温包受库温的影响;
  (2) 冷风机回气管爬升出库前在上升管底部都要安装回油弯;
  (3)冷藏加工间和冷藏库或中温柜共用一台机组时,冷藏加工间回气管路和其它冷藏库或中温柜管路连接前必须加蒸发压力调节阀;
  (4) 每个冷库必须在回气管和供液管路上各安装独立的球阀,以便于调试维修。
  其他管路选型、焊接、铺设、固定、保温等必须按照《制冷管路工程材料、施工、检验标准书》中规定的标准执行。
  3 、排水管安装
  (1)走在库内的排水管路应尽量短;走在库外的排水管应走在冷库背面或侧面不显眼处,以防碰撞及影响美观;
  (2)冷风机的排水管通往冷库外应有一定的坡度,使融霜水顺利地排出库外;
  (3) 工作温度小于5℃的冷库,其库内排水管必须加装保温管(壁厚大于25mm);
  (4)冷冻库排水管必须安装加热丝;
  (5)在库外的连接管必须加装排水存水弯,管内保证一定的液封,以防止大量的库外热空气进入冷库内;
  (6)为防止排水管脏堵,每个冷库必须单独设一个化霜水排水地漏(冷藏库可设在库内,冷冻库必须设置在室外)。本回答被网友采纳