接地桩要打地下多深??

有知道的吗

接地桩要打地下2-3米。

水平接地体一般可用直径为8~10毫米的圆钢。垂直接地体的钢管长度一般为2~3米,钢管外径为35~50毫米,角钢尺寸一般为40×40×4或50×50×4毫米。

人工接地体的顶端应埋入地表面下0.5~1.5米处。这个深度以下,土壤电导率受季节影响变动较小,接地电阻稳定,且不易遭受外力破坏。

接地的作用主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。

人工接地体可用垂直埋置的角钢、圆钢或钢管,以及水平埋置的圆钢、扁钢,当土壤有强烈腐蚀性时,应将接地体表面镀锡或热镀锌,并适当加大截面。

扩展资料:

接地电阻值与土壤电导率、接地体形状、尺寸和布置方式、电流频率等因素有关。通常根据对接地电阻值的要求,确定应埋置的接地体形状、尺寸、数量及其布置方式,对于土壤电阻率高的地区(如山区),为了节约金属材料,可以采取改善土壤电导率的措施。

在接地体周围土壤中填充电导率高的物质或在接地体周围填充一层降阻剂(含有水和强介质的固化树脂)等,以降低接地电阻值。

接地体流入雷电流时,由于雷电流幅值很大,接地体上的电位很高,在接地体周围的土壤中会产生强烈的火花放电,土壤电导率相应增大,相当于降低了散流电阻。

参考资料:百度百科-接地

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-15
  接地桩要打地下(2-3米)深。
  在做接地时,系统各接地点之间距离不小于3米,垂直敷设时,垂直打入地下的深度不应小于2米,一般为3米,水平敷设时,埋设深度不应小于0.7米。而且,接地体应镀锌或镀铜,严禁涂漆。采用截面不小于25平方毫米的铜线,其电阻不大于1欧姆。地线做好后,一般接地电阻小于4欧姆。一般用热镀锌角钢,一头削尖作为接地极;热镀锌扁钢作连接。
  接地桩的应用:可以利用原厂房的接地装置,经过测试若接地电阻符合要求,可以焊接接地扁铁引至试验位置。若原厂房接地装置不能满足接地电阻要求,可另行设置人工接地体,采用2.5米长50*5角铁焊接接地圆钢(焊接长度6D)引出,将角铁打入地下,测试接地电阻符合规范要求即可用作人工接地体要求。相应的规范要参照05D10-47,,GB50057-2010的5.4项。
第2个回答  2010-06-07
用镀锌三角钢打的话2-3米就够了。如果本来就有桩基的话直接和桩顶钢筋焊接起来就好了!本回答被提问者采纳