abb变频器出现a2010是什么意思

如题所述

ABB变频器A2010报警是因为变频器运行中经常跳停,过温报警。

分析处理:由于这台变频器前期运行正常,过温报警跳停一般只有变频器长期满负苛运行,不能充分散热引起,检查电机负载情况正常,但拆下变频器检查时发现其散热片上的积尘很厚,严重妨碍了变频器的散热性能。

扩展资料:

ABB变频器A2010报警的解决方法:

对积尘充分吹洗后,变频器工作恢复正常。

使用注意事项:

在多粉尘场所,特别是多金属粉尘、絮状物的场所使用变频器时,总体要求控制柜整体密封,专门设计进风口、出风口进行通风;控制柜顶部应该有防护网和防护顶盖出风口;控制柜底部应该有底板和进风口、进线孔,并且安装防尘网。

参考资料:百度百科——abb变频器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考