预应力钢绞线进场时需要检查什么?

如题所述

预应力混凝土用钢绞线
1)、钢筋进场品种、外观、规格、包装、型号、炉罐号等进行检查和验收。核查质量证明文件、出厂合格证、中文说明书、性能检测报告;进口材料按有关规定进行出入境商品检验。
2)、试验项目:必试:整根钢绞线的最大负荷、屈服负荷、伸长率、松弛率、尺寸测量。其他:弹性模量
3)、组批原则及取样方法:
(1)预应力用钢纹线应成批验收,每批由同一牌号、同一规格、同一生产工艺制度的钢绞线组成,每批重量不大于60t
(2)从每批钢纹线中任取3盘,从每盘所选的钢绞线端部正常部位截取一根进行表面质量、直径偏差、捻距和力学性能试验。如每批少于3盘,则应逐盘进行上述检验。屈服和松弛试验每季度抽检一次,每次不少于一根
长度为一米